シーメンスM40バルブポジショナーの問題に関する議論

2019-02-15View Original

Thread Content

シーメンス製M40耐寒型バルブポジショナーを、鄂爾多斯で屋外に設置して使用しているのですが、気温が約マイナス30℃の時にはポジショナーが作動しません。電気ヒーターを併用すれば作動するのです。エア源についてはオンライン露点測定器で監視しています。同様の状況に遭遇した方はいらっしゃいますか?
Reply #22019-02-15
シーメンスM40低温耐性バルブポジショナー?聞いたことないし、こんなの使ったこともない。私が使用しているのは、常にシーメンス製のPS2シリーズのバルブポジショナーです。おそらく400〜500台ほどあります。屋外の気温はあなたのところと同じく約マイナス30度ですが、低温によって問題が発生したことはありません。重要なのは、計装用空気の露点を適切に管理することです。もし屋外の最低気温がマイナス30度だとしたら、計装用空気の露点はマイナス50度以下に抑える必要があります。そうすれば、空気中の水分が凝結するのを防げます。
Reply #32019-02-15
M40は低温耐性型で、-40~80℃の範囲で使用可能です。露点計も問題ありませんが、正常に動作しないだけです。配管の保温ヒーターを付ければ問題なくなります
Reply #42019-03-18
ポジショナーを交換してみて、低温に耐えられないのが原因かどうか確認してみてください
Reply #52019-03-18
バルブとフィルター減圧弁は低温に耐えられるか?光位置決め装置が低温に耐えられるからといって、バルブ全体が低温に耐えられるとは限らない

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.