PLC200smartの累積量に異常な変動が見られる

2019-02-15View Original

Thread Content

図の通り、何が原因で累積量の水煎きの変動が大きくなっているのか分析をお願いします!PLC200SMARTプログラムを使用して瞬時値から累積値を計算している(1秒ごとに累積)。その傾向グラフも全て正常である。しかし、2時間運転した後に図のような現象が発生した。どのような原因が考えられるでしょうか?温度、圧力、瞬時流量の傾向グラフも全て安定しており、異常な変動は見られません! エラーの累積値は瞬間流量1Hの値で、瞬間量は135t/h、1秒で直接累積完了!出現頻度も一定ではなく、無規則です
Reply #22019-02-18
静かに見守り、答えを待つ。勉強してみる
Reply #32019-03-13
なぜ誰も答えてくれないんだ?この問題はかなり典型的な例だが、プログラムに問題があるのだろうか?
Reply #42019-03-13
PLC内のプログラムをアップロードして、問題を分析・判断できるようにしてください。通常、このような整数や実数の加算には立上がり検出を付加する必要があります。そうしないと、PLCの各スキャンサイクルごとに累積されてしまいますが、立上がり検出を加えることで、立上がりが1回発生した時だけ加算されるため、上記の問題を回避できます。これはPLCによる加算の典型的な例です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.