計器トランスミッターを取り付ける際に、圧力導管は不要ですか?

2019-02-15View Original

Thread Content

遠隔伝送式メーターを取り付ける際、圧力導管を取り付けずに、現場用メーターと同様に直接取り付けてもよろしいでしょうか?
Reply #22019-02-15
可能です。配管の振動が大きくなく、温度も高くない限り、短節を使ってトランスミッターに直接接続できます
Reply #32019-02-15
短い設置というのはこのような方法ですが、媒体や環境などの影響を受けます。例えば、メンテナンスが容易かどうか、振動が正常な運転に影響しないか、媒体の温度が適切かどうかなどです。。
Reply #42019-02-15
環境も大丈夫、メンテナンスも大丈夫、全く問題ないよ
Reply #52019-02-15
中には、できるだけ短時間で設置することを求める工場もある。
Reply #62019-02-15
可能ですが、振動、温度、媒体の残渣などを総合的に考慮する必要があります。
Reply #72019-02-16
許可されている場合は、できるだけ短く設置しましょう。北方地域では短く設置することで伴熱が容易になり、メンテナンスもしやすくなります。:)
Reply #82019-02-16
福は祸の兆し、祸は福の基となる。配管システムにおいてポンプやバルブが急停止または急起動する際、圧力測定用の短管では圧力衝撃が生じやすく、センサーのダイアフラムが破損したり、センサーに疲労が蓄積したりして、その結果、センサーの使用寿命が大幅に短縮される。 ですから、長く使うにせよ短く使うにせよ、流体力学解析と熱伝導解析を行い、計算しておく必要があります。
Reply #92019-02-16
大丈夫です。もし媒体が普通で、高温にならないのであれば問題ありません
Reply #102019-02-16
温度変換器にはいつでも圧力導管を取り付ける必要はなく、一部の変位測定型の液面変換器も圧力導管を取り付ける必要はありません。
Reply #112019-02-16
私はまだどの曲がりくねったやり方を使うのが好きかわからない
Reply #122019-02-19
一概には言えない!具体的な作業条件を見て!
Reply #132019-03-16
いいですね、このように取り付ければ漏れ箇所を減らせます
Reply #142019-03-17
いいとは思うけど、問題は配線しないの?どうすれば美しく、メンテナンスもしやすくなるのでしょうか?
Reply #152019-03-17
作業状況を見てみよう!温度、圧力、振動の有無!!!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.