HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

DCS

2019-02-16View Original

Thread Content

図中の調整バルブの下にある「F.C」という文字は何を意味しますか⊙?⊙?
Reply #22019-02-16
FAIL CLOSE 故障時閉じる。気開弁
Reply #32019-02-16
フォルトクローズ…これは空気圧調節バルブで、エアソースに故障が発生した際に、シリンダ内のスプリングによってバルブを閉じた位置に押し込むものです。
Reply #42019-02-16
上の方の回答は全て正しい、これが最も基本的なことだ
Reply #52019-02-19
学*んだ\ud83d\udc4d
Reply #62019-02-19
FC = FAIL CLOSE 故障時閉鎖、FO = FAIL OPEN 故障時開放、FL=FAIL LOCK 故障時維持。 空気圧バルブとは、一般的にエア源がなくなった際に、バルブが生産に最も良い影響を与える、または相対的に安全な状態に戻ることを指します。一般的には工芸専門家が決定する。
Reply #72019-02-19
故障閉、バルブの2つの状態、故障閉(FC)、故障開(FO)
Reply #82019-02-20
事故関、たとえ気開式でも。逆に、たとえF.Oでも
Reply #92019-02-21
A.O.はどんな意味のバルブを表すのでしょうか?ご存知の方いらっしゃいますか?
Reply #102019-02-23
フェイルクローズ、失気閉鎖、気開バルブ。
Reply #112019-03-04
失気失電事故用の調整弁
Reply #122019-03-17
故障状態時の状態。CはClose(閉じている)を表す
Reply #132019-03-17
FCは故障時停止を意味し、空気開放バルブです。
Reply #142019-07-15
これは故障時のバルブの位置を示し、計装用空気だけでなく電気も関係しています

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.