メーターは突然最大値に達し、1秒後には通常の値に戻ります。

2019-02-18View Original

Thread Content

この投稿の最後の投稿は Lost Time によるものです_KKRQ 編集日 2019-2-18 21:37 制御には Siemens 300 を使用しており、計 10 台以上の機器があります。そのうち5メートルありますが、2種類は測定値から最大範囲まで急激に変化し、1秒後に測定値に戻りますが、実際の測定値は最大範囲まで到達できません。たとえば、実際の温度が 260 度の場合、コンピュータは突然最大範囲の 1100 度を表示し、1 秒後には 260 度に変わります。これは何が原因でしょうか?干渉?それを分析するのを手伝ってください。メーターの信号は 4 ~ 20 mA です。半年以上に一度しか発見されていない。
Reply #22019-02-18
私の表現が明確かどうかわかりませんが、アドバイスをお願いします。
Reply #32019-02-18
幽霊だ、ハッピーランタンフェスティバル、、、、識別完了。 。 :笑
Reply #42019-02-19
この種の問題の場合は、まずケーブル接続と静電気干渉を確認してください:笑
Reply #52019-02-19
セルフテスト中、電子機器は、機器とその回路が正常に使用できることを証明するために、全範囲にわたってジャンプします。ただし、lzの場合は使用中である必要があります。セルフテストは通常​​、使用開始時に 1 回実行されます。使用中に人的干渉や停電、その他の緊急事態が発生しなかった場合は、このような事態は発生していません。確かに回線は接続されており、機器は正常ですが、干渉が発生しています。 #4 は静電気干渉の可能性があると述べています。
Reply #62019-02-19
糸が緩んでる?、いきなりフルレンジ…でも1回しか登場してない可能性が高い
Reply #72019-02-19
電源の干渉と電流の変動、または接地不良。同じカード上にある場合は、カード通信障害が発生している可能性があります。
Reply #82019-02-19
2種類、数チャンネル、計数時計。同じカードを通過しますか?同じカードを通過する場合は、このカードに問題がある可能性が非常に高くなります。
Reply #92019-02-25
まず、ラインの各接続箇所を増し締めし、緩みがないか確認してください。締めても問題が解決しない場合は、ハードウェアの問題を確認してください。
Reply #102019-06-28
落雷や強い電波障害を受けたかどうか。
Reply #112019-06-29
これらのループのケーブルがどのように配線されているかを確認し、配線プロセス中に強い磁場や強い干渉環境 (一部の高圧ポンプなど) が存在していないかどうかを確認します。同様の状況が高圧室の近くで発生する可能性があります。また、この現象が発生した場合は、現在どのような電気機器の電源が入っているかにも注意してください。 PLC自体のカード故障の可能性は低いと思います。新しいカードを試すことができます。
Reply #122019-06-29
信号は正常に飛びますし、楽器自体の安定性も100%ではありません。それから、大型回転機器の起動、停止などの妨害もございます。
Reply #132019-07-28
機器側の干渉。これは、同じ種類のメーターが同時に変動する可能性があります。溶接作業などの変動時に、装置の周囲に強い電磁干渉がないか確認してください。;同時に複数の機器の問題、それらの配置、および制御盤に入った後の経過について詳しく説明していただけますか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.