和利時DCSにトレンドデータが表示されない、どう解決すればいい?

2019-02-19View Original

Thread Content

和利時DCSで1つのポイントもトレンドが出ない、どう解決すればいい?詳細な手順を教えてください!
Reply #22019-02-19
「歴史」とマークされたポイントのみで曲線統計が可能です。どうすれば歴史ポイントかどうかを確認したり、設定したりできるのでしょうか?
Reply #32019-02-20
これはヒューリシス側のバグで、一部のステーションでは測定点を右クリックしてもトレンドが表示されません。では、どうすればトレンドを確認できるのでしょうか?カーソルを測定点に移動させ、左ボタンを押したまま測定点をトレンド画面にドラッグすれば、トレンドを確認できます
Reply #42019-02-20
MACS V6バージョンのシステムで、AutoThinkを開き、「ハードウェア設定」→「トレンドを記録する必要があるポイント」を探します。そこにHISCPの収集間隔がありますので、それを00:00:01に変更し、保存してインストールしてください。次に、工程総制御で保存・コンパイルを行い、履歴ステーションにダウンロードします。注意:履歴ステーションへのダウンロードが完了したら、「データを有効化」をクリックしてください。 基本的にはこれでいいのですが、MACS V6以前のバージョンは触ったことがないので、どうすればいいかわかりません。
Reply #52019-02-20
そう、Kシリーズのこの操作は本当に気持ち悪い。。。。あと、中間変数の範囲はデフォルトで100です
Reply #62019-05-28
ここに誤りがあります。前回も私はやってしまいました。再ダウンロードすると、自動冗長機能のためコントローラーが自動的に切り替わります。そのため、再度ダウンロードしてコントローラーを元に戻す必要があります。実際にはプログラムはAにダウンロードされているのに、Bが作動している状態ですが、手動でも切り替え可能です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.