私は仕事を始めたばかりで、設計院内のケーブルの選定についてよくわかりません。例えば、トランスミッターの4-20mA信号には、制御用ケーブルを使うのでしょうか、それともコンピュータ用ケーブルを使うのでしょうか?バルブ上の電磁弁信号と開/閉フィードバック信号には、コンピュータケーブルを使うべきですか、それとも制御ケーブルを使うべきですか?完全混乱してしまった。達人の方々、詳しく説明をお願いします!
Reply #22019-02-19
一般的にアナログ用にはコンピュータケーブルを、ディジタル用には制御ケーブルを使用します。
Reply #32019-02-20
皆さん、数年前に安全栅の説明書に、この安全栅がどのモデルの計器と組み合わせて認証を受けることができ、どのようなモデルの安全栅と併用できるかについての記載があったのを覚えていますか?基準は重要だ。基準に基づかないものはすべて無意味だ。
Reply #42019-02-20
規格基準に要求があるので、設計仕様に従って調達すればよい。実際の違いは大きくなく、ケーブルが短ければなおさら違いはない。代替材は一般的に何の影響もありません。
Reply #52019-02-20
GB/T9330.1~3-2008およびTICW/06-2009を参照することを推奨します。1、制御ケーブルはインパルス耐性なし(通常)、分割画面なし。非防爆型および隔爆型計器に使用します。 2、コンピュータケーブルには本安ケーブルと通常ケーブルがあり、総合スクリーンタイプと総合スクリーン分割タイプがある。非防爆、隔爆、本質安全型のいずれも使用可能。 耐火性、難燃性ABC等級、ポリ塩化ビニル被覆、架橋ポリ塩化ビニル被覆などの指標にも注意が必要です。
Reply #62019-02-20
一見簡単そうに見えるが、理解するのは容易ではない。分かる人が説明してくれない限りは。
Reply #72019-02-21
設計仕様に従ってください。他のケーブルでも、特殊な環境でなければ使用可能です
Reply #82019-03-25
コンピュータケーブルは専用の信号ケーブル、弱電ケーブルで、一般的には2本または複数本のツイストペアで、価格は比較的高めです;制御ケーブル:例えば、強電分野でのモーター制御線、無シールドおよび有シールドのものなど。有シールドのものは計測器用信号ケーブルとしても使用可能。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.