HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

DCS の電源を正しくオフにしてからオンにする手順

2019-02-26View Original

Thread Content

DCS の正しい電源オフと電源オンの手順。オーバーホールなどのメンテナンスでDCSの電源を切る必要がある場合、DCSの電源を直接切ることがよくあります。ただし、この不規則な動作は、構成の損失、PID パラメータの損失などの重大な結果を引き起こす可能性があります。したがって、停電および再起動の前後に重要なパラメータを厳密にチェックし、慎重かつ標準的に操作する必要があります。 DCS 停電を正しく行うための最初のステップ:停電前にさまざまな検査を実行します。 1. コントロール ステーションのキャビネットのドアを開け、カードが正常に動作しているかどうか、および障害表示があるかどうかを確認します。; 2. 各運転局のリアルタイム監視の故障診断により故障の有無を監視し、記録する。; 3. 電源ボックスが正常に動作しているかどうか、電源ファンが動作しているかどうか、5V および 24V のインジケータライトが正常に動作しているかどうかを確認し、各電圧値を測定して記録します。; 4. 構成、PID パラメータ、ドライバー、および必要なその他の重要なデータをバックアップします。; 5. AC 電源の冗長性と DC 電源の冗長性を含む電源の冗長性を確認します。AC電源の冗長性:冗長 AC ~ 220VAC 入力線の 1 つをそれぞれ切断すると、システムの AC 電源回路の半分に電力が失われますが、システムは引き続き正常に動作できるはずです。DC電源冗長性の試験方法は以下のとおりです。: (1) まず、1 つの電源ボックスの電源を切り、各ケージ マザーボードの電源端子の 5V および 24V の電圧を測定します。; (2) まず一方の電源ボックスの電源を接続し、次にもう一方の電源ボックスの電源を切断して、各ケージ マザーボードの電源端子の 5V および 24V の電圧を測定します。電源ボックスの 5V 出力電圧は 5.10V ~ 5.25V、電源ボックスの 24V 出力電圧は 23.00V ~ 25.00V である必要があります。電圧偏差が大きい場合は、時間内にチェックして処理する必要があります。そうしないと、カードの通常の動作に影響します。 6. ネットワークケーブルとレイアウトを検査し、ネットワークケーブルの導通と切断をチェックし、接続が良好に接触しているかどうかを確認し、障害のあるケーブルを適時に交換します。; 7.UPSテスト:UPS AC 入力ラインを切断して、UPS バッテリの電源供給能力をテストします。UPS バッテリは定期的に放電する必要があり、通常は月に 1 回が推奨されます。排出方法:UPS の AC 電源を切断し、バッテリが放電しそうになるまでバッテリ電源を使用します。 上記の点検は主にシステムの稼働状況を事前に把握することが目的です。異常な現象が発生した場合、車両が停止しているときに問題を解決できます。 ステップ2:電源を順番に遮断します。 1. 各オペレーティング ステーションが順番にリアルタイム監視およびオペレーティング システムを終了した後、産業用コンピュータとオペレーティング ステーションのモニタの電源をオフにします。; 2. コントロールステーションの電源ボックスの電源を 1 つずつオフにします。; 3. 各分岐回路の電源スイッチをオフにします。; 4. 無停電電源装置 (UPS) の電源スイッチをオフにします。; 5. 主電源スイッチをオフにします。 ステップ3:DCS 停電メンテナンスの実行 1. パージおよびメンテナンスのため、オペレーション ステーションとコントロール ステーションの電源がオフになります。産業用コンピュータ、コントロール ステーション ケージ、電源ボックス、その他のコンポーネント内部のダスト クリーニングを含む; 2. 停電前に検出された障害に対してメンテナンスを実行します。; 3. システム電源ラインのメンテナンス。配電ボックス、端子台、リレー、安全柵などが含まれます。すべてのコンポーネントが適切に動作し、ラインが確実に接続されていることを確認します。; 4. 接地システムのメンテナンス。端子検査、各操作局(産業用コンピュータ、モニタ)の接地検査、各制御局(電源、ケージ)の接地検査、接地抵抗試験を含む; 5. 通信回線の接続と接続ポイントをチェックして、すべてのコンポーネントが適切に動作し、回線が確実に接続されていることを確認します。二重ネットワーク ケーブルに必ずマークを付けてください。 DCS の電源を正しくオンにする 4 番目のステップ:オンサイトおよび DCS 保守作業が完了したら、リパワーの条件が満たされているかどうかを確認します。システム保護担当者は、電源を投入する前に条件が満たされていることを確認する必要があります。システム全体の電源投入は次のように実行する必要があります。: 1. まず配電ボックスの主回路ブレーカーを閉じ、出力電圧が 220V±10% を満たしているかどうかを確認します。; 2. 配電ボックス内の各分岐ブレーカーを閉じ、それぞれの出力電圧を確認します。; 3. UPSまたは安定化電源が搭載されている場合は、UPSまたは安定化電源の出力電圧が正常であるか確認してください。正常でない場合は、原因を調べます。回復後にのみ、コントロール ステーションの電源をオンにしてステーションを操作する次の手順を続行できます。 ステップ5:制御局の電源が投入され、続いて DCS 電源が投入されます。ステップ6:オペレーション ステーションの電源をオンにし、ディスプレイ、産業用コンピュータ、およびオペレーション ステーションのその他の機器の電源をオンにします。ステップ7:DCS の再動作検査を実行します。 1. コントロール ステーションのキャビネットのドアを開けて、カードが適切に動作しているかどうか、および障害表示があるかどうかを観察します。; 2. 各運用ステーションのリアルタイム監視の故障診断により、主にカード故障や通信故障プロンプトなどの故障の有無を監視します。; 3. 電源ボックスが正常に動作しているかどうか、電源ファンが動作しているかどうか、5V および 24V のインジケータライトが正常に動作しているかどうか、および測定された電源電圧が正常であるかどうかを確認します。; 4. 各層のネットワーク通信状況、コンフィグレーション動作状況、PIDパラメータ等を確認します。 以上のメンテナンス紹介を通して、DCSの停電と電源投入についての理解は深まりましたか?DCS の停電メンテナンスは、DCS の日常メンテナンスの重要な部分です。システム内の隠れた障害を発見し、システムの寿命を延ばす上で重要な役割を果たします。ただし、より良いメンテナンス結果を達成し、不必要な損失を回避し、システムの安定した動作をより確実にするために、メンテナンス プロセス中に厳密で慎重かつ標準化された操作を実行する必要があります。
Reply #22019-02-26
DCS キャビネットのメンテナンスはこれまで行われていません
Reply #32019-02-27
無責任な人々の手にかかれば、それは水門を閉めたり開いたりすることの問題です。
Reply #42019-07-17
一般的な PID パラメータのバックアップ方法

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.