Thread Content
一般的な温度測定の補正、流量の温度補正、および圧力補正には、具体的にどのような手法があるのでしょうか?
学*を通りかかったが、温度補償とは何でしょうか?装置の温度が不足しているのか、温度測定が不正確なのか、あるいは直接測定すること自体による誤差なのか?
媒体の特性に応じて、既に一定の補償経験とデータベースが存在している。補償式に基づいて対応する補正を行う。
いいえ、温度が測定結果に影響を与えるため、温度補正を行う必要があります
つまり、計器にはすでに温度補正機能が備わっているのですが、その機能だけでは不十分な場合は、式に基づいて人為的に補正を行う必要があるのでしょうか?
流量の温度・圧力補償には、間違いなくリアルタイムで測定するものが必要で、つまり流量と一緒に測定するものです。現在のそのような統合型計器には、温度と圧力を測定するセンサーが備わっています。その後、計器内で直接温度・圧力補正の計算を行い、得られたデータが温度・圧力補正済みのものとなる。一体型でない場合は、スロットル部品の付属品に温度・圧力測定装置を取り付け、二次計器による計算またはDCS構成による計算のいずれかを用いることができます。
あなたの言うことは全て正しくない。一般的に3つの形態があります:1、計器のモジュール側で補正を行うもの。例えば、圧力と温度を測定できるバルブ式流量計などがこれにあたり、圧力および温度の信号が流量計のモジュールに入力されると、モジュール内の専用の補正式によって計算が行われ、補正済みの流量信号が出力されます。 2、流量、温度、圧力の信号はそれぞれ検出され、信号は流量計算機(通常は室内に設置)に入力され、流量計算機の式とデータベースに基づいて対応する計算が行われる。この種のキャリブレーションは比較的高いです。 3、同2条、ただしDCS/PLCなどのシステムで行うが、データベースの面ではやや劣るか、存在しない場合がある。
この投稿は最終的に、凹刀大侠によって2019年3月2日10時48分に編集されました。温度・圧力補正は、一般的に差圧式流量計でのみ使用されますが、流量積算器を利用したり、システム(DCS、PLC)内で補正計算を行うことも可能です
あなたの理解も完全に正しいわけではない。こう言うべきです。1、体積流量で測定されるもので、より高い精度が求められる場合、ガスや蒸気については温度・圧力補正を行うことができます。液面は温度補償ができる。 2、質量流量として測定される場合は、密度補正を行うことができる。
液面も補正が必要ですか?質量流量計なら密度を測定でき、別途補正する必要はありません。体積流量を測定している場合は質量流量に換算する必要があり、そのときに密度補正が必要になります。
この投稿は最後に凹刀大侠によって2019-3-2 10:47に編集されました。あなたの言い方は混乱しています。こう言えばいいでしょう。液体(5Mpa以上)でもガスでも、差圧式の流量計で正確に測定したい場合は、必ず温度と圧力の補正を行わなければなりません。
この投稿は最後に275340019によって2019-3-2 10:36に編集されました。ここを間違えて書いてしまいました。正しくは「液体」であり、「液位」ではありません。 もう少し詳しく説明しましょう。先ほどはあまりにも一般的な話をしましたが、測定精度が求められる場合の前提としては:1、容積式流量計(差圧式流量計だけでなく、渦流式なども含む)では、ガスを測定する際には一般的に温度や圧力の補正が必要です。 2、容積式流量計では、飽和蒸気の測定には温度補正または圧力補正を用いればよい。なぜなら、飽和蒸気の温度と圧力には対応関係があり、一方の値が分かれば、もう一方の値もその対応関係に基づく定数として求められるからである。 過熱蒸気を測定した場合、温度補正が必要です。 3、容積式流量計は液体を測定するもので、一般的には温度補正だけで済みますが、圧力が特に高い場合、例えば10MPaのような状況では、その圧力だけで多くの液体がある程度圧縮されて密度に影響を与えるため、それも考慮する必要があります。 4、質量流量計は、流量計の本体構造がすでに温度変化の影響を回避しているため、温度変化の補正は考慮しない。一方、出荷時にはある一定の圧力精度で校正されているため、圧力補正は必要となる。圧力変化を利用する場合(圧力によって測定管がある程度変形し、振動も一定の影響を与えるため、その影響はごくわずかですが、質量流量計自体の測定要件を考慮すると、より一層精度を高める必要がある)、誤差が生じます。だから圧力補償が必要です。
また:液面、液面、液面、ある運転条件では確かに温度補償が必要です。例えば差圧式液位計の場合、ボイラーのドラムや計量タンクにおいては、温度が媒体の密度に与える影響を考慮する必要があります。密度に変動が生じるため、差圧式液面計(例えばダブルフランジ型、フロート型)の液面値は媒体の密度と関連しています。
どうして乱れるの?私ははっきり書いているよ。通常の3つの方法として、計器自体で行う、流量計算機で行う、制御システム側で行うがあります。
さあさあ、ボイラーのドラム液面用二室式バランスタンクの補正式を教えてください
どうしてもそれをボイラーの上にある二室式バランスタンクだと思い込むなら、私にもどうしようもないよ。 私はある運転条件において考慮すべき液面の補正についてだけ述べました。
二室平衡容器とは差圧式のもので、あなたが挙げた例の範囲内にあります。
わかった、あなたは細かいところにこだわって、一つか二つの言葉にこだわって理解しようとするんだね。それなら話してあげるよ。 また:液面、液面、液面、ある運転条件では確かに温度補償が必要です。例えば差圧式液位計の場合、ボイラーのドラムや計量タンクにおいては、温度が媒体の密度に与える影響を考慮する必要があります。密度に変動が生じるため、差圧式液面計(例えばダブルフランジ型、フロート型)の液面値は媒体の密度と関連しています。 この3文をよく読んで、総合的に見ると、最も重要なのは3文目です。つまり、密度に関連する液面計の場合、密度の変動が計器に影響を与えると、補正を検討する必要があるということです。しかし、あなたが言う二室の場合は、すでにある程度補償できているのですから、わざわざ二室用の補償式を使う必要なんてありませんよね? 例えば、今日はとても寒いから、服をたくさん着なければいけないのに、もう十分着ているのに寒くないの?まさか、もう一枚セーターを着るつもり?
すべての流量計の補正とは、設計密度と実際の密度、または運用密度が一致しない場合に行われるもので、一部の計器には補正機能が内蔵されているが、他のものは別の方法で対処する必要がある
これは私が7階で言った通常の方法ではないですか?それから11階で、私の書き方はめちゃくちゃだと言った。
同じだと思うなら、同じでいいよ。細部にこだわるのは計測機器を扱う人の特徴かもしれない。なぜなら、ほんのわずかな違いが大きな結果の差を生むからだ。また、差圧式液位計は温度補正は全く必要ありません