会社の一部装置にはDCSシステムとSISシステムが設置されている

2019-03-02View Original

Thread Content

同じプロセスパラメータ、例えば温度において、DCSシステムとSISシステム上のアラームパラメータはどのように設定すべきか。同じ値を設定するべきか、それとも異なる値にするべきか
Reply #22019-03-02
これは、工程設計の要求や実際の必要に応じてです。ただし、プロセスは工程が主導します。
Reply #32019-03-06
DCSアラームの工程が決定する。SISは設計院が出した値を見なければならない。勝手に変更してはいけません。問題が起きたら責任を取らなければなりません。
Reply #42019-03-06
SISの設定値は、一般的にDCSのHHアラーム値と現場の安全弁値の間になります
Reply #52019-03-12
DCSの警報値はSISよりも早く警報を発し、事象による連鎖を事前に防ぐべきである
Reply #62019-03-13
絶対にDCSの方がSISより先に実施されるはずだ。SISは最後の関門だからね。
Reply #72025-06-11
具体的な設定基準や原則はありますか?
Reply #82025-06-16
設計院にて決定(DCSのHigh-HighアラームがSISのHigh-Highアラームより低い値に設定される)
Reply #92025-06-23
SISが警報を出した。基本的にはインターロック値がトリガーされたということだ。DCSのインターロック値は、SISのアラーム値制御パラメータの範囲内でなければならず、等しくても構いません。例えば、DCSの高高アラーム値≤SISインターロック値というようにです。
Reply #102025-11-18
通常、DCSパラメータはSISのインターロックパラメータよりも低く設定されます。DCSは操作制御用であり、SISは最終的な安全保証機能です
Reply #112025-11-26
SISは警報を出さず、単にインターロックが作動しただけです。DCSのインターロック値はSISの範囲内でなければならない

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.