1: press_act:実際のボイラー内の圧力値 2: temp_act:ボイラーの実際の温度値 これら1と2の値を用いて、国際工業規格IAPWSのアルゴリズムにより、現在の圧力・温度における蒸気の密度RHO_ACTが算出される。3: press_cal(訳文では「オリフィス圧力計算」):29.063バール 4: temp_cal(「オリフィス温度計算」):234度 これら3と4の値を用いて、同じくIAPWSアルゴリズムにより、現在のオリフィス付近の圧力・温度における蒸気の密度RHO_CALが算出される。FLOW_TRANS:ボイラーから流出する蒸気の流量値(t/h)。したがって、ボイラー流量補正値は(RHO_ACT/RHO_CAL)^1/2*FLOW_TRANSとなるのだが、この補正式の意味がよく分からないのです??
Reply #22019-03-03
1、2は実際の蒸気密度を求めるため; 3、4は設計時の蒸気密度を求めるもの; オリフィスにおける実際の蒸気密度/設計時の蒸気密度から、オリフィス出力値の補正値を算出する(実際には差圧トランスミッター出力の補正値でもある); オリフィス板の出力値の補正値に平方根を取ると、流量値の補正値が得られる。 例えば:0.6MPa・165℃の飽和蒸気の密度は約3.67、0.5MPa・159℃の飽和蒸気の密度も約3.67です。もし前者が設計値で、後者が実測値だとします。したがって、差圧出力には補正値0.866を掛ける必要があります。開放後の流量値を修正する場合は、0.866の平方根である0.930を掛ける。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.