皆さんに流量計の質問があります

2019-03-03View Original

Thread Content

水の流量を測定する超音波流量計の計測値が高く出るのはなぜでしょうか?流量計を2つ交換しても問題は解決しませんでした
Reply #22019-03-03
上下流直管部が超音波流量計の測定精度に与える影響。校正係数Kはレイノルズ数の関数であり、流体が層流から乱流に遷移すると流速分布が不均一になり、校正係数Kが大きく変化して測定精度が低下する。使用要件に基づき、超音波流量計のトランスデューサーは、上流側の直管部が10D、下流側の直管部が5Dの位置に設置する必要がある。上流側にポンプやバルブなどの機器がある場合、直管部の長さについては「乱流、振動、熱源、騒音源、放射線源からできるだけ遠い場所」とすることが求められる。超音波流量計のトランスデューサーの設置位置の上流にポンプ、バルブなどの設備がある場合、直管部は30D以上である必要があります。したがって、直管部の長さは測定精度を保証するための主要な要素です。 2、配管パラメータが超音波流量計の測定精度に与える影響。配管パラメータの設定が正確かどうかは、測定精度と密接な関係があります。配管の材質や寸法の設定が実際と一致しない場合、理論上の配管の流れる断面積と実際の流れる断面積に誤差が生じ、最終的な結果が不正確になります。また、超音波流量計のトランスデューサー間の送信間隔は、流体(音速、動粘度)、配管(材質および寸法)、トランスデューサーの取り付け方法など、さまざまなパラメータを総合的に計算した結果であり、トランスデューサーの取り付け距離にずれが生じると、大きな測定誤差を引き起こすことになります。その中で、管の内径の設定と設置距離が測定精度に与える影響は比較的顕著である。関連資料によると、配管の内径に±1%の誤差がある場合、流量には約±3%の誤差が生じる;取り付け距離の誤差が±1mmの場合、流量誤差は±1%以内となります。つまり、正しい配管パラメータを設定することでのみ、超音波流量計を正確に設置でき、配管パラメータが測定精度に与える影響を減らすことができるのである。 3、超音波流量計のトランスデューサー設置位置が測定精度に与える影響。トランスデューサーの取り付けには、反射式と直射式の2種類がある。直接式取り付けを利用すれば音速の伝播距離が短くなり、信号強度を強化できます。 4、カップリング剤が測定精度に与える影響。配管と十分に接触させるため、トランスデューサーを取り付ける際には、配管表面に結合剤を均一に塗布する必要があり、一般的な厚さは(2mm~3mm)です。カップリング剤内の気泡や粒子を取り除き、トランスデューサーの放射面を管壁に密着させる。循環水の流量計は多くの場合、水槽内に設置されるため、環境が湿気ており、時には水没することもある。一般的な結合剤を使用すると短期間で性能が低下し、測定精度に影響を与える。したがって、特別に作られた防水用カップリング剤を使用する必要があり、このカップリング剤は有効期限内に使用しなければならない。通常、有効期限は18ヶ月です。測定精度を保つため、18ヶ月ごとにトランスデューサーを再取り付けし、カップリング剤を交換する必要があります。
Reply #32019-03-03
上記の内容はネットで見つけたものです。あなたの役に立てば幸いです
Reply #42019-03-04
ディスプレイの前の感嘆符は警報ですか?警報コードがないか確認してみてください
Reply #52019-03-05
超音波は精度が低く、高価です。電磁流量計で代用できます。
Reply #62019-03-05
電磁が最適で、超音波で測定できたのは運が良かったと言える
Reply #72019-03-05
この投稿は最終的に、2019年3月5日10時03分に石头_HOTOによって編集されました。これは主に設置方法と水質によって決まります。必ず設置マニュアルに従って設置し、振動を減らす必要があります。また、超音波プローブの設置距離や、配管の壁の厚さ、材質、温度なども影響を与える可能性があります。水中に気泡や不純物があると、数値が高くなる可能性があります
Reply #82019-09-30
測定位置と直管部が設置要件を満たしているか確認する

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.