sisシステム用アイソレーションゲートおよび信号アイソレータ

2019-03-05View Original

Thread Content

現場計器は防爆型で、本安計器ではありません。SISシステムに接続する際は、絶縁セーフガードを使用するか、信号絶縁器を使用するかです。
Reply #22019-03-05
防爆非本安とは、隔爆のことですか? 隔離セーフガードと信号隔離器、これらは名前の付け方が不適切でしょう。同じものではないですよね?
Reply #32019-03-05
防爆型計器にはセーフガードは必要ありません。こちらをご覧ください。https://bbs.hcbbs.com/thread-1268545-1-1.html
Reply #42019-03-05
防爆型の非本安機器はアイソレータを使用できますが、本安機器の場合は出力制限の要件からセーフガードを必ず装着しなければなりません。ただし、SISで使用するものはどれでも認証が必要です
Reply #52019-03-05
私が出会った多くの発注者は、セーフティシェルを追加することを要求しており、防爆用途で使われるものであればすべてセーフティシェルが取り付けられています。多くの場合、余計なことであり、必要のない作業に思えるが、万全を期すためにもう一層の防御策を講じるのだ。
Reply #62019-03-05
1. ノンインセーフ計器は、安全ゲートを設置する必要はない。2.信号アイソレータは、強電が混入する可能性のある信号にのみ使用する必要があります。他のものは考える必要はない。
Reply #72019-03-15
6階が正解、本安計器でなければサーフェスガードでもエネルギーを制限できない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.