Thread Content
私を助けてください。流量を制御して装置の液面を調整するには、電気調整弁が必要です。発信器はダブルフランジ差圧レベル計を使用しています。これを使って調整弁を直接制御できますか?
両フランジ差圧レベル計は4~20mAの信号を出力するだけで、制御演算機能はありません。 4~20mAの信号では電気調整弁を直接駆動することはできません。
論理1の場合、調整弁が必要とする4~20mAの駆動信号と差圧計が出力する4~20mAの測定信号:1 つの関係があれば、それを広げることができます。 そうでない場合は、ブロック レギュレータを追加して数学演算を実行し、駆動信号を出力する必要があります。
DCまたは他のコントローラーを介して?要するに、頭をもっと使い、手をもっと使えということです。
直接制御は出来ません。 PID アルゴリズムを使用する必要があります。条件が合えばDCSやPLCを導入してください。そうでない場合は、PID レギュレータを購入するだけで済みます。
レギュレータは調整弁アクチュエータまたは送信機に組み込まれていますか?それとも独立したものだけですか?
コントローラー付きの調整弁や発信器はありますか?それとも別のレギュレーターだけでしょうか?
ロジック1についても質問してください。:1 とはどういう意味ですか?それを簡単に説明し、それが正しいかどうかを判断する方法を教えてください。
1. 自動制御には 3 つの条件が必要です。:テスト機器、コントローラー、および実行機器。 2. 液面計(検出装置)と調整弁(実行装置)は既にありますが、コントローラが必要になります。 3. コントローラーは一般的な PLC または DCS システムにすることも、ペーパーレス レコーダーで実装することもできます。 1 桁の自動制御ループがある場合は、ペーパーレス記録計 (非常に安価) を使用できます。
レギュレータを備えた送信機もありますが、それらは一般にバス制御システムに基づいています。応用できないと思います。#7さんのおっしゃるとおり解決しましょう。
オリジナルのポスターは本当に良いアイデアを持っています。彼にはいくつかのアイデアがある。
使用可能ですが、レベルコントローラーを追加する必要があります。
この情報にある SC729、SC829 など、「4 つの信号デバイス」と呼ばれる機器は、ポンプ バルブを駆動するための調整信号、つまり液面の高さ、必要なバルブ開度を直接出力でき、セクションに分けてプログラムし、必要な駆動信号を自分で設定できます。、この機能を使用すると、最適な信号値を簡単に見つけることができます。 これらの計器は、液面伝送器と液面調整器を 2 つ一体にしたものに相当します。これらの機器の調整アルゴリズムは、調整精度と安定性の点で PID 調整よりも少なくとも 50 倍、場合によっては 200 倍も優れています。 。 。
直接制御、計器と電動バルブを接続して直接制御するかというと、それは不可能です。結局のところ、あなたの機器にはスイッチング出力がなく、電気調整弁に信号を直接出力することができません。変換のために DCS にのみ転送できます。また、オーバーフローさえしなければ簡単に制御したい場合は、フロートレベルスイッチを追加すれば完了です。
それは、送信機と電動バルブが同じフィールドバスをサポートしているかどうかによって異なります。両方とも何らかのバスをサポートしている場合は、直接制御できます。中国にはバスがほとんどありません。