流量計の使用過程で爆発や漏れが発生した事例はありますか

2019-03-08View Original

Thread Content

皆様、こんにちは。今日、湖北省当陽市で発生した高圧蒸気パイプラインのノズル流量計の破裂事故を見ました。最終的に、直接的な原因は配管設置用の一体型ノズル流量計の品質が不適格であったことであり、それが事故を引き起こした。現場は非常に凄惨だった。 では、諸先輩方にお伺いしたいのですが、私たちの化学工業の生産プロセスにおいて、流量計を使用している際に、品質上の問題や配管応力が原因で流量計が漏れや破裂を起こすような事故はありましたでしょうか。 皆さんのシェアありがとうございます🙏
Reply #22019-03-08
大連石化連続重整装置における9月12日の爆発事故
Reply #32019-03-08
大連石化連続重整装置における9月12日の爆発事故
Reply #42019-03-09
こういうことが起こるなんて、ほとんど聞いたことがない
Reply #52019-03-10
1、流量計の一次要素を購入する際、本体の材質証明書および溶接探傷合格証明書が必要です。重要な場面では、第三者による検査を外部に委託することも可能; 2、一次弁自体の合格証。セットで供給される場合は、溶接合格証も必要; 3、現場でベンチュリ溶接検査が不合格となる事態が発生した。
Reply #62019-03-13
以前、酸素管の配管上でベンチュリ流量計が破断し、その結果配管が発火する事故が発生したことがあります。具体的に何だったか忘れた。
Reply #72019-03-13
これは主に材質のチェックが重要です。何しろ流量計を取り付けた後は、主管と同じ圧力や温度に耐えることになるからです。流量計の材質選定が不適切であったり、製品の品質が悪い場合、高温高圧の環境下では爆発する可能性があります。これは流量計の電子部分の問題ではなく、単に物理的な理由だと思います。
Reply #82019-03-14
材質証明、条件付きの現場スペクトル検査、溶接部探傷検査証明、流量計の壁厚が配管と一致していること、異種鋼の溶接が存在してはならないこと。現在、ボイラーの主蒸気流量計には特別な設備検査証明書が求められている
Reply #92022-07-06
流量計の引圧バルブ漏れに関する記事はありますか?事例でも構いません
Reply #102022-07-11
この選定も不合理ですよね。逆操作が必要なのに、なぜVコーンを選ぶんですか?このような場合、一般的に差圧式の流量計は使用できません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.