4-20mA信号の遠隔伝送における変動問題について

2019-03-09View Original

Thread Content

題名の通り、こちらにはバルブ位置変換器があり、給電付きの4-20MA信号をDCS(パッシブ)に出力して開度フィードバックを行っています。4~6MAの間で変動しています。DCSは時折短絡故障を報告します。現場でバルブポジション変換器の4-20MA出力線を外した後、電流は安定して測定され、ゼロ点およびフルスケールも適合していました。また、現場で信号発生器からDCSに信号を送っても安定して一致しており、線を接続するとすぐに変動が生じ、DCS側で線を外して電流を測定しても変動があります。皆さん、解決策をお願いします。
Reply #22019-03-09
バルブ位置出力に配電あり?どの型番ですか?たいていはディストリビューション機能は付いていないようで、こちらにあるシーメンス、フォス、フィッシャーの3ブランドもディストリビューション機能は搭載されていません
Reply #32019-03-09
国産のブランドです。220VACで給電され、MA出力は約18VDCです。現場には指針式の開度計もあり、この計器だけを接続しても問題ありません。DCSを接続すると振動する!
Reply #42019-03-09
写真はありますか?接続箱内部の写真
Reply #52019-03-10
おそらく電源モジュールに問題があるのでしょう。出力電力が低く不安定で、負荷耐量も著しく不足しています
Reply #62019-03-10
ケーブルに損傷はなく、対地絶縁も正常です。
Reply #72019-03-10
位置決め装置を変えるか、別のブランドのものに変えればいいのです。それは、離婚した二人ともが、一緒にいるのは間違っていると思っているようなものだ
Reply #82019-03-11
近くにあるバルブの電源ケーブルを取ってきて、故障しているバルブに接続し、まだ振動があるか確認するか、またはDCS内のカード両端の電源ケーブルを交換する
Reply #92019-03-11
また、接地も確認することをお勧めします。干渉の可能性もあります。
Reply #102019-03-11
9階+10階がこの問題の解決策です。 個人的には強電干渉か電源容量の不足の方に傾いていますが……ジーナセーフガードというものはありますか?
Reply #112019-03-11
はい、おそらく出力が不足しているのでしょう。距離が遠すぎる可能性もあれば、このバルブポジショナー自体に欠陥がある可能性もあります。
Reply #122019-03-11
バルブが詰まり、4~6mAの範囲で動いています。媒体が汚れてるんじゃない?
Reply #132019-03-16
電源のノイズが多すぎて、干渉が原因だと思います。清潔な電源に交換するか、より良いフィルター付きセーフガードを使用してください。
Reply #142019-03-17
回路の問題を除外すれば、メーターを交換しましょう。良いものを使って、例えばフィッシャーのものです
Reply #152019-03-17
まず信号線の絶縁と接地をチェックし、次に強電干渉をチェックします。第三に、別途電源を供給しないものが最善で、輸入品の方が信頼できます。
Reply #162019-03-17
シールド線のアースを外して試してみてください。それでもダメなら、電源モジュールの容量の問題かもしれません。
Reply #172019-03-19
DCS側に信号絶縁ゲートを追加する
Reply #182019-03-19
“また、現場で信号発生器からDCSに信号を送っても安定して一致しており、線を接続するとすぐに変動が生じ、DCS側で線を外して電流を測定しても変動があります。”自分で見てみて、自分が尋ねた質問に問題はないか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.