DCSの電圧照会に関する問題

2019-03-09View Original

Thread Content

DCSは国電智深NTシステムで、DIカードは48VDCです。すべてのDIカードを抜いた後、電源の48V出力によるキャビネットへの電圧は、正極が0V、負極が-48Vとなります。現在ある電気キャビネットでは、正極側がキャビネットに対して100V以上、負極側が50V以上であり、電圧差は依然として48Vです。この状態で長期間稼働させるとリスクはありますか?また、どのようにして問題を調査すればよいのでしょうか?大先輩にアドバイスをいただけませんか
Reply #22019-03-15
接地とアースの確認をしましょう。まずはゼロ点とアース間の電圧をなくしてください。この電圧は高すぎます。通常は数ボルト程度です。DC側は別途接地するのが最善です。おそらくあなたの装置は電気的なアースに接続されているようです
Reply #32019-03-16
他の電流が回路に混入しているに違いありません。つまり、電源が2つあるということです。長期間の使用は、どちらの電源にも損傷を与えます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.