流量計の微小出力電流と表示値をマルチメータで測定するのが普通でしょうか?

2019-03-11View Original

Thread Content

当社の工場にあるいくつかの渦流量計は、現場では 13m3/h、DCS では 12m3/h を示しています。475通信コミュニケータを使って確認したところ、出力電流は換算すると13でした。マルチメーターを使って紐を繋いで測定してみたところ、確かに12という値でした。どうしたの。測定範囲は0~80です。メーターやDCSの設定に問題はないようです。本当に分かりません、アドバイスお願いします。勉強が苦手なのでアドバイスをお願いします。
Reply #22019-03-11
あるマシンでは、接続されているマルチメーターの測定値が 12 であったにもかかわらず、DCS では 13 を示していました。メーター設定のレンジと出力電流の設定が同じであることがわかります。彼らには何の問題もありません。
Reply #32019-03-12
まず、ミリアンペア信号は長距離では減衰し、ケーブル抵抗も信号の不正確さを引き起こす可能性があります。あなたが言ったことは1/80の変化にすぎません。メーターでループテストを実行して、中央制御がどの程度異なるかを確認し、メーターの4〜20mA出力を調整してある程度の補償を行うことができます。
Reply #42019-03-12
電源モジュールを見て、メーターの電圧を測定して、電圧が低すぎるかどうかを確認します。
Reply #52019-03-12
この投稿の最終編集者は 1111111 で、2019 年 3 月 12 日 13:02 1. 475 に表示されるのは出力電流の理論値であり、実際の値ではありません。 2. マルチメータで測定するのは、出力電流の実際の値です。 3. このことから、ご使用の機器の出力電流部分がドリフトして小さくなっていると推測され、ドリフト量=1÷80=フルスケールの1.25%となります。。。したがって、機器の出力電流を再校正する必要があります。
Reply #62019-03-12
ようやく一度本気になりました。回答は非常に正確でわかりやすいです。
Reply #72019-03-12
ボルテックスストリートを処方する必要がありますか?初めて聞いた
Reply #82019-03-12
オリフィスプレートは直角である必要があることだけを知っていますか?ボルテックスストリートも必要ですか?
Reply #92019-03-17
出力電流がハンディターミナルの電流と一致しません。送信モジュールが故障しています。別のものを試してください。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.