防爆エリアの計器配線について皆さんに質問があります

2019-03-12View Original

Thread Content

皆様、いくつか質問させてください。エタノール計量タンクエリアの計器はすべてExdIIBT4 Gb仕様で、出力・入力される制御信号は工場内のDCSに接続されます。制御盤内に安全栅を追加してからDCSカードに接続すべきでしょうか?それとも直接DCSカードに接続すればよいのでしょうか?設計事務所の図面にはその点が記載されていません
Reply #22019-03-12
防爆計はセーフガードを接続する必要はありません。設計上、接続する必要はないと書かれている。さもなければセーフティゲートを作動させなければならない。そうでなければ、そこに繋ぐ場合でも、予備回線を使うと説明しなければなりません。
Reply #32019-03-12
圧変および遠伝磁気フリップフロップ式液位計は、本質安全型であるべきだ。現場の計器がすべて防爆型であることを保証できますか?
Reply #42019-03-12
すべての計器が本質安全型であるとは保証できないよ。
Reply #52019-03-13
本質安全型の計器でなければ、セーフティゲートには接続しないんですよ。 隔爆型計器の駆動側をセーフティ・バリアに接続すると、入力電力が不足して計器が不正確な値を示すことになる。隔爆型計器の信号側をセーフティ・バリアに接続しても何の役にも立たず、単なる余計な手間に過ぎない。 隔爆計器
Reply #62019-03-15
安全栅は隔爆型計器を引っ張ることはできない。現場での配線・調整が完了したら、防爆用グリースで接続部を封塞すればよい。DCS側はカードに直接接続する

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.