質問があります。 LOPA 計算後、SIS インターロック ループには SIL1 レベルが与えられます。この SIL1 ループ内のすべての機器は少なくとも SIL1 レベルの認証を取得する必要がありますか?心からアドバイスをお願いします!
制御システムには認証が必要です。ループ計算が SIL1 に到達できる限り、検出機器および実行機器には SIL 認証は必須ではありません。
検出装置および実行装置には SIL 認証は必須ではありません。回路の計算方法は?機器の現場での使用経験に基づいていますか?(経験的に導き出された機器の故障率?)ありがとう!
はい。まだ勉強中なので、具体的な値はわかりません。*。ただし、SIL 認定は必須ではありません。通常のテーブルにも値データがありますが、認証されたテーブル データにはより多くの根拠があります。 ここは国営の食堂で、私たちが購入する牛肉はどこから来ていますか**検疫局の検査では肉に問題はないとのこと。ははは。ある日、食堂が検疫局の検査を嫌がったので、追加料金を払って叔母の家族が飼っていた大きな黒水牛を村まで買いに行きました。未検査ではありましたが、肉の質も量も良好でした。:笑
労働安全監督局の担当者が、SIL 認証なしで PFD の計算根拠を求めてきた場合、受け入れますか?トラブルを起こすのではないかと心配です。
LOPA 計算後、SIS インターロック ループには SIL1 レベルが与えられます。この SIL1 ループ内のすべての機器が必ずしも SIL1 に到達する必要はありません。たとえば、一部の SIL2 機器は、2 つのうち 1 つまたは 3 つのうち 2 つという論理形式を採用し、計算することができます。最終結果は SIL ループ検証の対象となります。
SIS 制御システムには SIL 認証が必要ですが、検出器およびアクチュエータには SIL 認証は必要ありません。 SIL レベルの要件を計算して満たすために必要なのは、(故障確率と通常の作業時間) を構成することだけです。結局のところ、最終的な目標は、SIL レベルの要件を満たす SIS システム機能を実現することです。 国家規格の起草に携わった専門家が、この問題に関する私たちの疑問を具体的に解消してくれました。
機器の故障確率を取得するにはどうすればよいですか?メーカーからの対応する認証がない場合。真摯にアドバイスを求めます
これは 2 段階の問題です:SIL1 は、設計および建設段階における安全要件です。したがって、回路コンポーネントは構築期間中に SIL1 を満たす必要があります。構築完了後は、SIL1レベルに達しているかどうかを確認するためのSIL検証計算が必要となります。
いいえ、しかし、SIL1 認定コンポーネントを使用してこの回路を構築すると、多くの場合、計算は合格します。
IEC61511 によれば、SIF ループの SIL レベルは 3 つの要件を満たす必要があります。 システム設計要件:PFDavg、構造的制約: ハードウェアの冗長性、システム機能の要件。 したがって、SIL 機能を実現するには、PFDavg が 0.01 ~ 0.1 の範囲にある必要があります。すべてのコンポーネントは SIL1 以上の認証証明書を満たしている必要があります;同時に、ハードウェアの冗長性も満たされます。
認証証明書がないと、IEC61508およびIEC61511に準拠していることを証明するために、以前の使用証明を提出する必要があり、非常に面倒です。新しく認定されたものを取得した方が良いでしょう。
SIL1は簡単に達成できます。直列接続されている入出力ユニットが多すぎない限り、基本的に SIL 認証を取得した機器はすべて計算に合格します。
また、以前の使用データに基づいて、機器の故障率が比較的低いことも証明できます。しかし、この一般的な工場に関するデータは比較的少ないです。データはメーカーまたは産業データベースから取得できます。