LNGタンクで、タンクの機械式液面計は常に安定して表示されている。差圧式液面変送器のデータには変動が見られる(例:朝は2500mmの水柱だったのに、午後には3200mmの水柱になっている)。大神、どういうことですか?
Reply #22019-03-13
設置案はやはり見せてもらわないと
Reply #32019-03-13
朝と午後の気温が異なるため、媒体の密度が変化することが原因です
Reply #42019-03-14
液化天然ガスの圧力と温度は、その液面に大きな影響を与えます。媒体の物理的性質がはっきりしていない。
Reply #52019-03-17
温度変化が媒体密度、自己、上層ガス密度の変化にもたらす影響
Reply #62019-03-17
1、朝の液面高は2.5mしかなく、1日を通じて朝夕の大気温差が20℃というのも限界である。このことから、温度変化によってタンク内の凝縮液が気化したり、液相の密度が変動したりしても、液面高の大幅な変動(3.2-2.5)÷2.5=28%、つまり28%も急上昇することはないだろう。それは過剰すぎる。 2、ゴー・カイの早晩誤差は、差圧計の取圧配管が十分に合理的でないことが原因かもしれません。 投稿者は、配管の概略図を描いて、寸法や管の直径を記入し、写真にしてアップロードすれば、みんなが見ることができますよ。 。
Reply #72020-05-09
私のLNGタンクで液体窒素による予冷を行っている際、液体窒素はタンク内に保管されており、荷降ろし直後は450mmと表示されましたが、6~7時間経つと0mmになり、漏れは見られませんでした。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.