1100℃の高温でのガス圧力検出は水冷式でも可能ですか?

2019-03-14View Original

Thread Content

使ったことのある方、効果を教えてください。
Reply #22019-03-14
高温のガスを測定するには、細いチューブを使用して直接圧力を加え、冷却して温度を測定します。数メートルのチューブをレイアウトすれば、間違いはありません。圧力測定には水冷を使用します。ちょっと冗長ですし、めんどくさいというのは言い過ぎです。多すぎないと思います。 :笑。 。
Reply #32019-03-14
ありがとう、ハンサム、このガスにはわずかに酸性の腐食性が含まれており、可燃性であり、防爆要件があります。圧力トランスミッターに何か要件はありますか?
Reply #42019-03-14
この投稿は 2019 年 3 月 14 日 14:24 に leit によって最後に編集されました。 1100の圧力にさらされたことはありませんが、800の圧力を測定したことがあります。特別な方法はありません。圧力チューブが長くなっただけです。体感距離は1.5~2mです。テーブルに着く頃にはほぼ室温になっています。やはり盲腸なので培地は流れません。発信器の選び方は、発信器が設置されている防爆エリアによって異なります。ゾーン 0 で、ia を選択します。ゾーン 1 および 2 では、防爆標識のあるほとんどの機器が基本的に要件を満たすことができます。気体グループもありますし、温度グループも一言や二文では説明できません。
Reply #52019-03-14
3~4メートルもあれば十分なようです。ゾーン O は防爆です。ありがとう、専門家。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.