電磁弁が正常に動作していない

2019-03-15View Original

Thread Content

会社が新しく建設したPSAプロジェクトにおいて、プログラマブル制御バルブに使用されている電磁弁はASCO WSNF8551A321という2位置5ポート型で、このような状況が発生している。プログラム制御バルブを切り離した後、単独で開閉切り替えを行うと、プログラム制御バルブは正常に動作する;システムに投入した後、システムが自動的に2~3回動作すると、プログラム制御バルブは開くことはできても閉じることができなくなる。プログラム制御バルブのシリンダーには、上下2つのエア供給路がある
Reply #22019-03-15
順制御を使用しない場合は電磁弁が正常に動作するが、順制御を有効にした後に問題が発生している。もしかして順制御のロジックがどこかの段階で停止しているのだろうか?
Reply #32019-03-15
電源を入れた時と切った時で、電磁弁の状態が動作するかどうかを区別すればいいのです何度か繰り返し試してみてください。例えば、2ポート5通路の電磁弁の場合、1つの供給口、2つの排気口、そして2つの出力口があります
Reply #42019-03-15
動作しないときは、プログラム制御バルブに電力が供給されているかを確認してください。電力があっても動作しない場合は、バルブのコイルに問題があることになります。電力が供給されていない場合は、プログラムに問題があるということです
Reply #52019-03-15
電磁弁に通電・断電させることで、問題があるかどうかを判断できます。電磁弁を取り除き、エアチューブを直接シリンダーに接続して、シリンダーに問題があるかどうかを確認する。もし問題がなければ、制御上の問題ということになります
Reply #62019-03-15
コイルの問題は判断しやすいのですが、投稿者が言いたいのは、順次制御を開始してからこのような問題が発生するということです。PSA水素製造における順次制御は、バルブからのフィードバックを条件としています。もう一つの可能性としては、フィードバックに問題があり、それによって以降の手順が実行できなくなっているということです
Reply #72019-03-15
これが一つの理由です。問題が発生した際にのみ、順制御を監視してどの段階まで進んでいるかを確認すれば、はっきりするのです
Reply #82019-03-15
ドライバーをコイルに直接差し込めばわかります。または図面を見て出力ポイントを確認してください
Reply #92019-03-15
2位置5ポートバルブのバルブコアが詰まっていないか、エア回路が正常かを確認し、その後バルブが動かないかを確認してください
Reply #102019-03-16
まず、切り出した後は正常です。電磁弁と(アクチュエータ)は、どちらも問題ないはずです。使用開始後、2、3回は故障しないはずです。説明の論理も問題ありません。問題は必ずフィードバック信号にある。どこか接触不良ではないか。
Reply #112019-03-17
置換法で試してみて、どの問題か確認してみよう
Reply #122019-08-05
閉じることができない、ちゃんと閉じられていない、信号が届いていない。 やはり、直接閉じる動作がない。
Reply #132019-08-07
プログラムを見て、その後プログラムに接続して気管の位置を入れ替えてみてください
Reply #142019-08-08
まずシステムを確認します。このような状況は一般的に減圧気路に問題があるため、詰まっていないかチェックします。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.