HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

制御弁にはSIL認証が必要ですか?

2019-03-16View Original

Thread Content

計器用バルブ、制御バルブ、調整バルブがSIL認証を取得することは重要ですか。
Reply #22019-03-16
あなたのその質問はあまりにも漠然としています。具体的に
Reply #32019-03-16
制御弁にSIL認証は必要ですか?この認証は重要ですか?
Reply #42019-03-16
SIS用の調節弁およびその付属品は、すべてSil認証を取得している必要があります
Reply #52019-03-16
強制ではないのに、誰がお金を出してこんなものをやるだろう。
Reply #62019-03-18
まず、貴社のプロジェクトでプロセス安全解析(HAZOP、LOPA)は実施されていますか?また、独立保護層解析(IPL)は行っていますか?インターロック回路にSILが必要かどうか、必要な場合はSIFは何レベルが求められるのでしょうか!
Reply #72019-03-20
皆が知っている通り、重大な危険源には対応する表示を施した製品がメーカーから提供されます。
Reply #82019-03-21
安全計装機能(SIF)で使用されるバルブは、対応する安全完全性レベルSILの認証が必要です。一般の制御弁は安全計装機能には使用されないため、SIL認証は必要ありません。安全回路に関与する場合は、必ず認証が必要です。私たちのところでは、制御バルブにSIL認証付きの電磁弁を取り付けて対応しています。もちろん、これは少しグレーゾーンな部分がありますが、厳密に言えば、実行機構、バルブ本体、ポジショナーはすべて認証が必要です。
Reply #92019-12-04
調整弁の漏れ等級が6級に達しておらず、バルブを閉めても完全に閉じないのですが、どうやって安全性を確保すればいいのでしょうか?
Reply #102019-12-16
緊急遮断機能に用いられるSISシステムでは、調節弁や切替弁はすべてSIL認証を受ける必要があります。ただし、国内にも現在多くのこのような認証が存在します。より厳格な要件を持つSISシステムの場合は、ドイツのTUV認証が必要となります。私たちが提携しているメーカーも全てこれを求めています
Reply #112019-12-16
当社が製造するバルブはSIL認証を取得していますが、通常、この認証を必要とする顧客は多くありません。SISと併用する場合にのみ、証明書の提出が求められます。
Reply #122021-03-17
私たちはバルブメーカーで、工場は江蘇省にあります。当社の空気圧バルブはSil3レベルの認証を取得しており、シリンダー、フィードバック装置、電磁弁、そしてバルブ自体もすべて認証を受けています!必要な方は私に連絡してください。15251600084、微信と携帯番号が同じです
Reply #132021-03-19
SISシステムに接続されるバルブは、安全性の要件を満たさなければならず、つまりSIL認証が必要です
Reply #142021-03-22
調節弁はSIL認証を取得する必要があり、そうすることでSIS計器の要件を満たすことができる
Reply #152021-04-02
これは完全に、プロジェクトにおけるSISシステムの要件に依存します。現在、大規模なプロジェクトではリスク分析が不可欠であり、その後SISシステムに求められるレベルが定義されます。そしてSISシステムのレベルが決定されると、システム自体だけでなく、検出素子からシステム、制御素子に至るまで、すべてがそのレベル基準を満たしていなければSILレベルに達したとは認定されません。したがって、システム内の計器や調節弁のSIL認証も、SISシステムが要求するレベルの認証を満たさなければなりません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.