ASCO B344シリーズ電磁弁の使用上のトラブルについて議論

2019-03-16View Original

Thread Content

この電磁弁は気圧の影響を大きく受け、通電していない時にバルブコアの位置が変わり、電磁弁の切り替えが起こってしまいます。使用経験がある方はいますか?
Reply #22019-03-16
ASCO 8344のテーマが間違っているかもしれない
Reply #32019-03-17
ASCO-551のシンガポール輸入品に交換してください。あなたはこの偽物をよく使っていますが、品質が悪いです
Reply #42019-03-17
私が使っているのはすべて輸入品で、製品自体に問題はありません。ただ設計上の欠陥があります。取扱説明書には「気体供給源が失われるとバルブの方向が変わる」と記載されていますが、実際には私の場合は気体の供給速度が速すぎて方向が変わってしまうのです
Reply #52019-03-17
これは解決できないよ。コネクタが合わなければ、他のブランドに変えればいいだけだ。使いやすいものはたくさんあるから
Reply #62019-03-17
どうしてもダメなら、蓄気タンクを付ければいいじゃん
Reply #72019-03-17
大流量用の電磁弁で、代替品が見つかりにくい
Reply #82019-03-17
実際、私の方では供給元バルブを急に開けると逆転してしまいます。供給元バルブをゆっくり開ければ問題ありません。蓄気タンクとは関係ありません
Reply #92019-03-17
私は、この電磁弁はパイロット式電磁弁であり、第一計器空気には確かに影響があると考えます。第二に、一般的に環境温度の影響は大きくありません。設計・製造時には気圧を考慮しています。気圧が切り替えを引き起こすなんて聞いたことがないわ。
Reply #102019-03-17
現場の複数箇所でこの電磁弁が使用されている。2位置4通路の電磁弁で、一方の通路を塞いで2位置3通路として使用している。二重コイル式でパイロット操作型であり、主弁芯にはバネがない。パルス信号を用いる。現場ではこの電磁弁に2種類の不具合が発生しており、どちらも供給元のバルブが急速に開いたことが原因である。不具合1:電磁弁の排気口から漏気が生じる。不具合2:電磁弁が完全に切り替わってしまう。実際には不具合1と不具合2は同一の問題であり、一方は弁芯が十分に押し出されずに漏気が起きたケース、もう一方は弁芯が十分に押し出されて切り替わったケースなのである
Reply #112019-03-17
国内の数社に相談したが、はっきりとした答えが得られなかった
Reply #122019-03-17
まさか、いろいろな状況において、バルブコアのシールリングが破損しても、位置決めされている場合とされていない場合の両方で漏気が起こるのでしょうか?
Reply #132019-03-17
ルートバルブをゆっくり開ければ問題ありません。バルブは正常で、取扱説明書にも気源が失われると切り替わると記載されています
Reply #142019-03-18
気圧の影響で、普通はありません。完全な型番は何ですか?
Reply #152019-03-18
NU8344は調べてみてください
Reply #162019-03-23
ルートバルブが早すぎて開いた?圧力が瞬時に上昇し、電磁弁が切り替わる!このような問題は私も初めて聞きました。念のため、メーカーを変えた方がいいですね!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.