この投稿は、2019年3月17日09時33分にyeying34によって最終編集されました。空気圧縮機(多軸式で、蒸気タービンで駆動)において、ある半径方向の軸受の温度が大きく変動していました。計測器による調査の結果、センサーから出ている配線には数十ボルトの電圧がかかっていることが判明しました。同じ半径方向の軸受にはAとBという2つの監視ポイントがありますが、もう一方のポイントには電圧がかかっていませんでした。接地処理をしてもなお数十ボルトの電圧が残っていました。同じユニット内の他の温度監視ポイントには電圧はかかっていませんでした。翌日の測定では数ボルトしか出ず、やはりシステムに接続する勇気が出ませんでした。同じような状況に遭遇した人はいますか?どのように対処しましたか?どんな害があるの?
説明からすると、ケーブルの絶縁が損傷しているか、同じ配管内にある他のケーブルの絶縁が損傷しており、それによって異常な電圧が発生している可能性があります。メガーメーターを使って絶縁抵抗を測定し、基準値を満たしているか確認する必要があります。
感応電流だと思うので、直接絶縁シートを付けましょう
今日、同じブロックにあるもう一つの部品の温度も大きく変動していました。交流電圧を測定すると7~8ボルト、直流電圧は40ボルト程度でした。絶縁ゲートを付けても根本的な問題は解決できませんでした!!!
ケーブルの被覆が破損し、他の電圧がかかっている配線に接触したことが原因である可能性があります
どこで電圧を測定するかを説明する必要がある。1、現場の機器の隣にある配線箱で電圧を測定することはほぼ不可能である。なぜなら、機器から出力されるのは抵抗信号だからである; 2、キャビネットの端子盤で電圧が測定されるのは、主ケーブルの配線と電源線に誘導電圧が生じているためであり、特にキャビネット間のケーブル配線状況を確認する必要がある;
この投稿は、2019年3月18日18時51分にfeng*aosaによって最終編集されました。似たような状況に遭遇したことがあります。検査結果はタービン機組の接地障害でした。油圧システムの静電気防止装置が外れた。
私たちの機器の配線はちょうど接続したばかりで、接地が効果があるかどうかはわかりません。計器の配線を保護管から引き出したところ、A点に電圧がなくなってしまった。奇妙だ。その後、Aのケーブルを配線管に通したところ、A点は依然として正常で、B点には1~2ボルトの電圧があった。計測器では、ケーブルの摩耗や破損が原因である可能性があると考えられます。しかし、干渉の原因となる電圧がどこから来ているのかは不明です。静電気の蓄積による接地放電である可能性は排除できます。なぜなら、その場合でも電圧は消えないからです。
干渉源を探すのは確かに面倒なので、経験談を述べるだけで、具体的なアドバイスはできません。 1. 液圧油/潤滑油自体は絶縁性があり、内部の静電気は外部では測定できない。配管に沿って、個別に接地(ケースへの接続)された配線がないかを調べ、正常かどうかを確認するしかない; 2、デジタル計器ではエネルギーが測定できるが、機械式計器では測定できない電圧は、間違いなく干渉(誘導)である。しかし、機械式時計で測定した値も干渉の可能性があるが、漏電の可能性の方が高い; 3. シールド付きの多点接地は避けること。センサーのリード線は外部絶縁付きのシールド線が望ましく、制御盤や箱に入れる前に金属管を通すこと。そしてシールド外の絶縁破損は、目で確認するしかない; 4. 正常に動作しているセンサーであっても、内部回路がアースに接続されている可能性を排除することはできない。本来アースに接続すべきでない部分が接続されてしまうと、大きな影響を及ぼすことになる。時には通常通り動作していても、他の回路に影響を与えることがある。
絶縁ゲートはすでに抵抗信号を電流信号に変換しているのだから、どうして効果がないはずがあるだろうか?
3線式熱抵抗の配線長さをできるだけ短くしてください。そして絶縁ゲートを付ければ、私の経験上、問題は解決すると思います。もう一つ、熱抵抗プローブの品質は信頼できるのでしょうか?モーターの絶縁抵抗はどのくらいですか?皆さん、確認されましたでしょうか。