蒸気流量計があり、変動が大きく、正圧でも負圧でもルートバルブから内部漏れが起きてしまい、タンクで隔離液を用意することもできません。良い方法を知っている方はいますか?

2019-03-17View Original

Thread Content

蒸気流量計があるのですが、値の変動が激しいんです。正圧側・負圧側の根元にあるバルブも内部から漏れしており、隔離タンクに隔離液を入れることができません。何か良い対策はありますか?
Reply #22019-03-20
内部漏れが少ない場合は、排液した後、隔離液を加え、隔離タンク上部のプラグをボールバルブに交換し、満水になったらボールバルブを閉じる。これで完了
Reply #32019-03-21
蒸気を使わない隙に、蒸気を止めて流量計のバルブを交換し、その後隔離液を注入するんだ!
Reply #42019-04-04
この投稿は、2019年4月4日14時49分に雲目さんによって最終編集されました。「正圧側でも負圧側でもルートバルブから内部漏れがある」ということですが、少しよく理解できません?
Reply #52019-04-04
内部からの漏れがどうして隔離液に影響を与えるのか。蒸気圧が高いため、外部から漏れていない限り、停止して交換することはできず、溶接して固定するしかない
Reply #62019-04-09
どうしても漏れる場合は、隔離液は加えなくてもいいし、伴熱を加えてもいいですよ
Reply #72019-04-09
内漏に過ぎないよ、どれほどの圧力だ?排気口をそのまま取り外した。
Reply #82019-04-09
液体を注入できないなら、蒸気が凝縮液に冷めるのを待つだけだ。誘導管内に気相がなければ問題ありません。
Reply #92019-04-12
蒸気を測定する際は凝縮タンクを付けるのではないですか。なぜ隔離液を加える必要があるのですか?その目的は何ですか?
Reply #102019-04-12
手動式試圧ポンプを使用して、トランスミッターの排気プラグから凝縮液(水)を導圧管および凝縮タンク内に送り込むことができる。試圧ポンプの圧力は、蒸気の圧力より高ければよい。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.