直流電磁弁の正負極測定

2019-03-18View Original

Thread Content

みなさんはどのように測定していますか?よろしくお願いします
Reply #22019-03-18
電磁弁にはどれも記載があるでしょう。直流用には+-と、交流用にはLNと書かれています
Reply #32019-03-18
より多くの識別方法を集めたい。直流ソレノイドバルブのコイル内部には方向性を持つダイオードが並列接続されている。もしソレノイドバルブの極性が逆に接続されると電源が焼き切れてしまうため、これを識別する必要がある。皆さんはどのようにして識別しているのか知りたい
Reply #42019-03-19
ダイオードがあるのなら、マルチメーターのダイオードモードを使えば確認できるのでは?
Reply #52019-03-19
コイルが並列接続されているようで、測定できなさそうだ
Reply #62019-03-25
注釈がある場合はそれに従い、ない場合は適当につなげてください
Reply #72019-03-26
直流電磁弁には極性がありません。
Reply #82019-03-28
マルチメーターの抵抗測定モードを試してみてください。順方向の抵抗値は小さいかもしれません。抵抗値測定モードでダイオードを駆動できるかどうか覚えていない。
Reply #92019-03-28
極性が影響を与えるのはLEDインジケーターだけです。もし電磁弁にライトが付いていなければ、適当に接続してください。ライト付きでも勝手に接続できる。電球を間違って接続するだけでは点灯しません。それなら、入れ替えればいいですよ。
Reply #102019-04-04
直流は正負の区別がなく、任意に接続可能
Reply #112019-04-04
隔爆型電磁弁には極性がないが、本質安全型電磁弁の場合は、電磁弁に記載されている「+」「-」を確認すればよい。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.