バルブの位置番号について、皆さんにいくつか質問させてください

2019-03-18View Original

Thread Content

みんな、以下のコードネームの書き方を知っていますか? 空気作動式スイッチバルブ:開: 閉: 完全閉:ZSC 完全開:ZSO 空気作動式調節弁(4-20mA): 制御: フィードバック:
Reply #22019-03-18
空気作動式遮断弁の指令出力用SISシステムは、一般にUZV-10101またはSDV-101010という記号で表され、これはShut Down Valveの略です。完全閉止状態:ZZSC、完全開放状態:ZZSO。空気作動式調節弁(4~20mA):制御用としてF/P/L/*CV-10101が使用され、FCV-10101はFlow Control Valveの略です。フィードバック用としてはZI-10101が使用されます
Reply #32019-03-18
HG/T20505-2014を通読することをお勧めします。知りたいことも、想像もしなかったことも、すべてそこであなたを待っている
Reply #42019-03-18
ダウンロードして見てみましたが、関連する内容は見つかりませんでした
Reply #52019-03-18
電動式または空気圧式調節型のバルブについては、具体的な記述が示されていません
Reply #62019-03-18
このように理解してもよろしいでしょうか。調節弁(4-20mA):制御(出力):FCV-10101 フィードバック(バルブ位置):FCV-10101-ZI
Reply #72019-03-19
私たちは普段、FV-XXX FVT-XXXと覚えています。分かりやすいです:lol:lol
Reply #82019-03-19
制御弁の位号に文字「c」を入れるのは間違いです。HG/T20505-2014の表4の注記:23 e項をご覧ください。 SISシステムのバルブ番号の表記については、HG/T20505-2014の6.3節を参照してください。個別の組織の表記法に惑わされないようにしてください。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.