GE SISシステムのDIチャネルの問題

2019-03-19View Original

Thread Content

質問させてください。当社では現在GE SISシステムを使用していますが、一昨日問題が発生しました。あるバルブの開・閉フィードバック信号で、開信号と閉信号がそれぞれ1つのDIチャネルを占有しています。バルブが開閉する際、状態表示は正常で、開き時は緑色、閉じている時は赤色となります。両方の信号がない場合は灰色になります。今回このような問題が起きたのですが、開信号用の2本の信号線のうち、カードのチャネル部分から片方の線を外しても、色に変化はありませんでした;もう一本の線を外すと、状態が変わる。何が原因か分からない?通常、応答を返す2本の信号線は、どちらか一方を外しても状態が変化するはずですが、なぜかそうなりません。何が原因でしょうか?どうかご指導をお願いします
Reply #22019-03-20
カードの位置ですが、1枚取り外しました。残りは1枚だけです。1枚取り外しても、状態は変わりません
Reply #32019-03-20
絶縁処理してみてください。たぶん配線に問題があるはずです
Reply #42019-03-21
カードの端子板から直接外した線は、一本だけ残っていた

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.