図中の連鎖はどのように制御されているのでしょうか
Reply #22019-03-19
これはただの工程図じゃないか
Reply #32019-03-20
回路図やフローチャートを見ると、バルブの上に点線が描かれています。この点線は別の計測器につながっており、例えばFV-2000につながっている場合や、FT-2000につながっている場合は、これが単純な制御回路となります。つまり、FT-2000の流量に応じてFV-2000の開度が調整されるのです。同様に、図中のPV-4104-1とPV-4104-2も二重制御回路であり、両者の点線が一つに合流して圧力トランスミッターにつながっています。つまり、2つのバルブがこの圧力トランスミッターからの圧力信号に基づいて開度を調整するのです。連鎖について言えば、「連鎖」というのが正しい表記です。連鎖ロジック図を見る必要があります。それは主にMCCとの各種連鎖を指し、一般的には電気側から計測制御装置へ送られる状態情報や、計測制御装置から電気側へ送られるアナログ制御信号などです。例えば、コンプレッサーの周波数変換制御をどのように実現するか、コンプレッサーの緊急停止をどう行うかなども、設計時のロジック図を見なければ分かりません。以上がその内容です。
Reply #42019-03-20
工程フロー図ではなく、PID図です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.