もし流量を測定するために差圧トランスミッターが必要だとしたら、この測定範囲の選定はどうすればよいでしょうか。例えば、0~16,000kg/hという範囲であれば、どの程度の圧力測定範囲を選ぶべきでしょうか?あと、シングルフランジにするかダブルフランジにするか、それともフランジなしにするか?
Reply #22019-03-20
完全なデータを提供してから選定を行ってください。あなたのその質問には答えようがないです
Reply #32019-03-20
差圧式流量計を使用する場合、絞り要素によって生じる差圧の範囲を正確に計算する必要がある。この計算用のデータがなければ、単なる無意味な作業に過ぎない。
Reply #42019-03-20
流量計(標準オリフィス)の差圧は一般的に16~100KPaの範囲にあり、トランスミッターでよく用いられる整数値のレンジから選定する。 選定基準は、その差圧下でのオリフィスのβ値が推奨範囲内であること(測定要素のレイノルズ数が適切な範囲内であること)です。 理論上、計測素子は人為的に事前に指定された圧力差値に基づいて計算され製造される。しかし実際には、計算結果が理想的でない場合には、差圧値を再指定する必要があります。 したがって、トランスミッターの測定範囲は、通常、設計者が媒体、管径、絞り要素、要求される精度、直管部の必要性、許容される圧力損失などを踏まえ、経験に基づいて指定するものです。 より大きな差圧を選定することで、ほとんどの場合(一概には言えないが)、測定精度を向上させ、絞り機器の有効な測定範囲を拡大し、直管部の長さを短縮することができる。同時に配管の圧力損失が増加する。 したがって、トランスミッターの測定範囲を選定する際、最も手間がかからない方法は、絞り機器の製造メーカーに推奨してもらうことです。
Reply #52019-03-20
1、圧力差が大きいとβ値は小さくなり、推奨される最小レイノルズ数も小さくなる。この場合、実際のレイノルズ数が推奨されるレイノルズ数を大幅に上回る可能性があり、その結果流量係数が安定し、測定精度も向上する。 2. 差圧値が大きい場合、必要な最小直管長は短くて済む。 3、差圧変換器においては、差圧が大きい方が小さい方よりも安定している。 4. 差圧の値を大きく設定しすぎると、直接的な結果として開口部が非常に小さくなってしまいます。そうなると、圧力損失も大きくなります。オリフィス流量計自体、元々圧力損失が大きいのですが、これに加えてさらに圧力損失が増えると、全体のプロセスシステムにおいて、この圧力損失によって生じるコストはかなり大きくなってしまいます。
Reply #62019-03-20
フランジ不要で、直接圧力導管を接続できます
Reply #72019-03-20
ダブルフランジだよ、これは精度の低い計器でもある。精度が最悪で、まるで犬の糞みたいだ。 :笑
Reply #82019-03-20
あなたの疑問からすると、計測専門ではないですよね? 3階で既に回答済み。もう一つ補足すると、差圧法による流量測定では、差圧計は測定素子の選定に応じて決まります。例えば、よく見られるウェッジ式に二重フランジ付き差圧トランスミッターを組み合わせたものや、オリフィス板に一般的な差圧トランスミッターを組み合わせたものなどです
Reply #92019-03-20
単独の圧力差だけでは使いにくく、適切な制御要素を組み合わせて圧力差の値を計算する必要がある
Reply #102019-03-21
差圧タイプでは、差圧値を計算し、その値に応じて異なる測定範囲のトランスミッターを選定する必要があります。 どのようなフランジを選ぶかはご要望次第ですが、粘着性や汚染性があり、腐食性のある媒体の場合は、基本的にダブルフランジなどは必要ありません
Reply #112019-03-23
測定範囲は計算によって求める必要があり、二重フランジ付きのものがオリフィス流量計です。フランジがなければオリフィスプレートを追加しなければなりません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.