Thread Content
工場内には強酸化剤や毒物が存在し、引火性・爆発性の物質はない。このような工場に、果たして制御室を建設することは可能なのだろうか?資料を調べたところ、「甲類、乙A類」の爆発危険区域の外側にあるはずだということしか分かりませんでした。私たちのような乙種工場でも、制御室を作ることは可能なのでしょうか?明確な規範が定められているのでしょうか?もし建設できるとしたら、どのような要件や規範があるのでしょうか?
この投稿は、bfdlwolfによって2019年3月21日11時27分に最終編集されました。
制御室設計規範 HG/T 20508-2014 3.2.6:制御室は危険化学物質倉庫と隣接して設置してはならない。
石油化学工業用制御室設計規範 SH/T 3006-2012 4.2.7:制御室は危険化学物質倉庫と隣接して設置してはならない。
倉庫やタンクエリアに触れなければ、同じ工場内でもOKということでしょうか?
この投稿は、bfdlwolfによって2019年3月21日11時37分に最終編集されました。SH/T 3006-2012 4.2.1 制御室の位置は、GB 50160-2008の5.2節に記載されている制御室の配置に関する規定に適合していなければならない。HG/T 20508-2014 3.2.1 2. 中央制御室は生産管理エリアに設置するのが望ましいため、工場内に設置することは基本的に不可能である
建築規則に基づけば全く問題ありませんが、防爆壁で仕切り、独立した出口を設ける必要があります。石油化学規則および重大な危険要因の判定によれば、基本的には不可です。ですから、総合的に貴社を判断します。ただし、現在の実情としては、化学工業企業であれば、カプロラクタム規制により、現在の安全監督機関は基本的に総合制御システムの設置を求めています。現場には制御室や機器室を設置してはならず、要求はますます高くなっている。設けない方がいい。こちらでは全てを移動させるよう要求しており、非生産エリアに設置する必要もあります。代償はかなり高いな
石油化学規格の防火規範をご覧ください。明確な条文があります。
もし毎日このような環境にいたら、どんな気持ちになるかということを言いたいのです。低能な従業員のことも考えて、制御室を外周部に作るべきです。少なくとも猛毒物質から遠い場所に
本投稿は最後にfeng*aosaによって2019年3月22日15時53分に編集されました。有毒有害物質と引火性・爆発性物質は共に危険化学品であり、同等に扱うべきです; 強酸化物と強腐食性物質は、いずれも爆発物に分類される;
疑問を解決してくださり、ありがとうございます。実は私の認識が間違っていて、強酸化剤は易燃爆物には該当しないと思い込んでいました :L
私たちのところでは、工場棟の片側に設置しており、防爆壁で完全に隔てられ、独立した出口があります