HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

配管計器及びフロー図の問題

2019-03-22View Original

Thread Content

図に示すように、私が黄色い円で囲んだ部分ですが、なぜ物位計と流量計が常に一緒に描かれているのでしょうか?もし液面を制御するためなら、FICという計器だけで十分ではないでしょうか。FIC計器が信号を受けてバルブの開度を制御し、流量を調整して液面を維持するのです。なぜFT表が必要なのですか??
Reply #22019-03-22
これはおそらくカスケード制御で、1つの主ループと1つの従ループがあり、両者は切り替え可能です
Reply #32019-03-22
これはおそらくカスケード制御で、1つの主ループと1つの従ループがあり、両者は切り替え可能です
Reply #42019-03-22
これはおそらくカスケード制御で、1つの主ループと1つの従ループがあり、両者は切り替え可能です
Reply #52019-03-22
これはシリーズ制御ループで、主ループは液面レベル、副ループは流量です。FTは現場の二次計測器でしょう。四角で囲まれたFICはDCS制御システムです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.