計器用風管ラインの描き方について

2019-03-22View Original

Thread Content

PID上に空気式調節弁の計器用エア配管(供給管線)を描く必要がありますか?必要であれば、どう描けばいいのか。図面がごちゃごちゃしてしまわないだろうか?参考用の画像を送っていただけると助かります。
Reply #22019-03-22
P&ID図には空気圧信号線がある場合があり、それによって接続信号が空気圧信号であることを示します。計器用空気配管を表記しない。 計器用空気配管を示す図で、供給空気系統図または供給空気平面図となります。
Reply #32019-03-23
またお伺いしたいのですが:供給システム図は別個の図なのでしょうか?システム専攻から出るのか、計測器専攻から出るのか?
Reply #42019-03-23
供気システム図は、独立した図です。 計器用空気の幹線から使用箇所(空気式調節弁など)までは、計器専門の部門が設計する。
Reply #52019-03-23
この投稿は最後にwangjh0814によって2019-3-23 08:32に編集されました。勉強になりました、ありがとうございます!参考用の画像を送っていただけますか?メールアドレス:17101625@qq.com。
Reply #62019-03-23
サンプル画像を送りますが、実際の図面ではありません。
Reply #72019-03-23
必要ありません。別途、供給管図とケーブル敷設図があります
Reply #82019-03-24
計器用エア管のPIDには描かなくてよい。これは計器用エア源図に属する

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.