夏季の計器ヒーター停止に関する問題

2019-03-25View Original

Thread Content

夏季の計器伴熱を停止する必要があります。計器伴熱はプロセス主管道から分岐した枝管であり、現在その枝管の根元にあるバルブを閉じています。この場合、枝管内の蒸気を排出する必要があるでしょうか?必要だと言う人もいれば、不要だと言う人もいます。排出すると錆がよりひどくなるとのことです。蒸気配管の材質は炭素鋼。
Reply #22019-03-25
計器の伴熱には一般的にステンレス管が使用され、ほとんど錆びることはありません。蒸気をすべて排出する
Reply #32019-08-16
伴熱管はステンレス製だよね!母管は炭素鋼で、ほとんど錆びません。分岐管が炭素鋼の場合は、できるだけ空にして窒素で加圧保持するのが望ましい
Reply #42019-08-16
この投稿は、2019年8月16日15時35分に1111111によって最終編集されました。うるさいな……運用コストは、管の素材による価格差をはるかに上回る。 金管に交換しましょう。一生メンテナンス不要です。 もし万が一、あなた方の誰かが失業したとしても、金の管を一本家に持ち帰れば、家族が数年間戦い抜くための資金になるだろう。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.