計装機器キャビネット間の二重UPS電源は、UPSが出る場所でまとめることはできますか?

2019-03-26View Original

Thread Content

計装機器キャビネット間の二重UPS電源は、UPSが出る場所でまとめることはできますか?
Reply #22019-03-26
不可です。2つのUPSからはいずれも交流電力が出力されますが、交流電力の初期位相や振幅などが一致していないため、並列接続できません。交流接触器または切り替え装置を追加する必要があります。
Reply #32019-03-26
UPSの並列接続設定が完了したら、メンテナンスしやすいように空気遮断器を追加すると良い
Reply #42019-03-26
それならUPSを1台買えばいい、2台も必要ないでしょ?
Reply #52019-03-26
この投稿は、2019年3月26日09時51分にleitによって最終編集されました。交流電流の三要素:振幅、周波数、位相。要件をすべて満たさなければ、系統連系できない。図の描き方では位相は確実に満たされず、二重電源切り替え装置を追加しなければならない。
Reply #62019-03-26
こうするのは確かに問題があるが、電気工事士があなたを罵ったりしてはいけない。。二路単相電源には一般的に切替装置が必要です
Reply #72019-03-26
計装キャビネットでも電気キャビネットでも並列にはできないんですよね。このことに関する国標はありますか?
Reply #82019-03-26
技術的には並列接続できません。関連する国標があるかどうか、よくわかりません
Reply #92019-03-26
並列接続が可能そうです。ちょうど今、インベルテックの製品を使っていますが、取扱説明書に並列接続に関する記載があるようです。ただし、バイパス機能も必要です。私が会社に戻って、探してみるよ
Reply #102019-03-26
交流電流は直接並列にできない。直流電流で大丈夫。DCSキャビネット内に冗長電源がある場合は、問題ありません。交流電力には自動無瞬断切替装置があります。
Reply #112019-03-28
並列可能だが、適当に並列していいわけではない。2台のUPSに通信線を設置し、通信を利用して2台を同期させます。多くのメーカーで大丈夫です。
Reply #122019-03-29
計器盤の前に静的切替スイッチを取り付けるのはダメですか?
Reply #132019-03-29
計器電源キャビネット内に2つの電源冗長モジュールを追加
Reply #142019-03-29
こうすると絶対におかしい。計器は一般的に直流用なので、交流に切り替え装置を付けて直流に変換することを検討すべきだ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.