**安全検査部門による工場検査の際、自動制御専門として準備すべき記録や書類は何ですか

2019-03-26View Original

Thread Content

**安全検査部門が検査に来る際、自動制御部門のいくつかの記録や文書の確認を求められます。当部門には現在、「安全インターロック調整記録」「安全インターロック巡回点検記録」といった文書があり、制度面では「安全インターロック管理規定」があります。彼らは他にどのような関連文書や記録を確認するのでしょうか?
Reply #22019-03-26
これを見てみてください。かなり詳しく、各専門分野ごとに書かれています
Reply #32019-03-26
安全監督部門が計器専門の検査を行う際、必ず安全生産に関する内容が含まれますが、以下に限定されません: 1、制度および設備施設の完全性; 2、二つの重点および一つの重大な工程にSISが設置されているか。(新規装置は満たすべきであり、古い装置は改造が必要);SISの設定状況紹介。 3、装置の初期段階でのHAZOP/LOPA/SIL分析;3年に一度、SISを再評価するかどうか;分析報告書。 4. タンクエリアの貯蔵タンク(圧力タンク、常圧タンク、および装置エリアの中間貯蔵タンク)に遠隔緊急遮断弁が設置されているか、操作員は関連する操作を理解しているか;状況の説明。 5、連鎖の管理状況:元の連鎖調整記録、連鎖の解除および投入状況、書類、リスク評価、緊急対応計画;連動調整記録、連動台帳および投入・切替記録、リスク評価と緊急対応計画。6、GDSに独立したSISが設置されているか、可燃性・有毒ガス検知器の定期的な検定状況、警報の処理状況;現場でシステムアラームを確認し、オペレーターに質問する。 7、DCS制御システムのネットワークセキュリティ、アラーム保留の有無、アラームの確認および処理状況;現場でシステムアラームを確認し、オペレーターに質問する。 8、現場圧力の検定、赤線貼付。現場検査。 添付ファイルはチェックリストのサンプルです。参考までにご覧ください。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.