ヨコガワAXF流量計電流出力4.04ma

2019-03-27View Original

Thread Content

流量が0のとき、現場の計器では0と表示されますが、マルチメーターで測定すると4.04mAの電流が流れています。どうすればこれを4mA、または4mA未満にできるでしょうか?低流量時に遮断しても無駄で、低流量時でも4mAになってしまうので意味がありません。ゼロに調整してもダメです。非常に小さな流量にしてから再びゼロに設定したらどうなるのかわかりません
Reply #22019-04-01
交換しました、テスターの問題ではありません!
Reply #32019-04-19
流量計の使用時に正常であれば、小信号カット率をもう少し大きくしてください
Reply #42019-04-19
流量値が0に表示され、現場での表示も0です。HART接続を使って内部の具体的なデータを確認できます。4.04mAでは受け入れられないと思う場合は、小流量信号を直接切り離すか、ゼロ点校正を行います。ただし、通常はゼロ点校正後でもわずかな電流変動が生じ、4mAで止まることはありません
Reply #52019-04-19
これには全く問題ありません。通常の出力は4ミリアンペアで、機器の出力にも誤差が生じますが、こちらの4.04ミリアンペアは元々許容範囲内なので、何の問題もありません。
Reply #62019-04-19
取扱説明書を確認して、満杯の時にゼロに合わせてください。それでもダメなら、ゼロ調整用のノブがないか探してみてください。それでも解決しない場合は、回路基板を交換しましょう

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.