2019-03-30View Original

Thread Content

XV-1101バルブは、任何の故障アラームもなく閉じてしまい、DCSから手動で開けることができず、フィードバック信号が失われていると表示されます。これはどういうことでしょうか?皆様、どうぞご指導をお願いします
Reply #22019-03-30
DOもDIも同時になくなった。ほとんどのケーブルに問題がある。切れた?燃えてしまった?
Reply #32019-03-30
いくつかの可能性:1、論理的な問題:XV-1101はSIS制御バルブなのか;DCSでバルブを制御しているが、開放条件を満たしていない; 2、ハードウェア障害:カード、配線、電磁弁などのハードウェア障害、バルブの動作異常; 計装メンテナンス担当者に図面を見てもらい、現場で点検すれば、すぐに故障の原因が判明します。
Reply #42019-03-30
投稿者が説明していたDIフィードバックもなくなった。ですから、論理的な問題やカードの不具合、計器の故障の可能性は比較的低いです。 だから、配線の問題だと思います
Reply #52019-03-30
判断条件が少なすぎます。これは複雑な問題ではなく、一定のレベルがある計器技師なら簡単に判断できます。ついでに言っておくけど、専門知識がない人はできるだけ発言を控えた方がいい。質問者の役に立たないどころか、逆効果になるからね。
Reply #62019-03-30
現場のフィードバックスイッチを確認してください。通常、システムからバルブを開くよう指示が出された後、所定時間内にバルブが開いたというフィードバック信号が受信されない場合、システムは自動的にバルブを閉じる指示を出し、エラーが発生します。浙江大学中控のシステムにはこの機能があります
Reply #72019-03-31
私たちは和利時のもので、バルブは開いていたのに突然閉じてしまい、手動モードに切り替えてもバルブが開きません。その後アラームが鳴り、フィードバックが失われ、起動タイムアウトになります
Reply #82019-03-31
数分経ってから手動でバルブを閉じると閉じたことが示され、その後バルブを開くと反応があり、正常になりました。原因はわかりません
Reply #92019-03-31
SISで制御されているバルブなのですが、SISにはこのバルブを個別に閉じる機能がありません。手動で開閉しようとしても効かず、黄色く点滅するだけで、「フィードバック喪失」「フィードバック偏差」という表示が出ます。10分後にバルブを閉じると動作し、再び開けると正常に戻った。原因がわからない
Reply #102019-03-31
10分ほど経って手動で開いたのですが、何が原因かわかりません
Reply #112019-03-31
後続の説明から、バルブが動作する条件は、気圧、気路の開閉、電磁弁の動作である。電磁弁が作動する可能性は非常に低いです。電磁弁が作動するためにはインターロック条件を満たす必要がありますが、または電磁弁への電源供給が遮断されているか電圧が低い状態にある可能性もあります。ご説明の通りインターロック状態にはなっておらず、さらに電磁弁にはUPSから電力が供給されています。したがって、原因は空気路にあると推測され、圧力の低下が原因です。圧力が下がると電磁弁は作動しないままで、弁はゆっくりと故障位置に到達し、そのため弁の位置情報が長時間届かず状態警報が発せられます。気圧が回復した後、バルブを全開にしたところ、バルブ位置のフィードバックも戻ってきました。 ですから、ガス管路の圧力を確認することをお勧めします。一般的に、DN15のガス管路では最大4台のバルブまで接続可能で、DN20の場合は10台まで接続できます。取り付けすぎです。複数のバルブが同時に動作すると、気路の圧力が下がってしまいます。時には、空気配管の総管が下がることが原因です。以上が、個人としてその理由の一つを分析した内容です。参考までに。余談ですが、このバルブはSISバルブです。故障して閉位置になってしまったのですから、リセット機能は設計されていないのでしょうか??なんと、リセットせずに手動操作ができるのか?このインターロック設計は不合理で、規格に適合していないように感じます。
Reply #122019-03-31
めちゃくちゃ複雑にしてるな。ただバルブ位置フィードバックに問題があっただけだ。ネジを調整して。
Reply #132019-03-31
説明をよく読んでから返答した方が良いです。
Reply #142019-03-31
調整弁の現場の風圧が不安定なのか、あるいは風圧が調整弁を駆動するのに不十分なのかを確認してみてください。ソフトウェアやケーブルは、たいてい問題ありません。
Reply #152019-03-31
時々、メモリにデータが溜まりすぎることがあるので、パソコンを再起動してみてください。それでもダメなら。配線をチェックしてみて。
Reply #162019-04-01
おっしゃる通り、遮断弁の作動に問題があるように思えます。空気開弁式のバルブが突然閉まってしまったのではないでしょうか。計器用空気圧は正常ですか?
Reply #172019-04-01
3段階に分けて確認することをお勧めします。DCSの保護回路から配線を外し、信号発信器で現場に信号を送って、バルブが動作するかどうかを確認します。 動作しない場合は、直接現場に行って信号発信器を使い、バルブに信号を送って動作するかどうか確認してみてください。配線と遮断弁自体の故障を除外すると、残るのはカードの問題だけだ。
Reply #182019-04-02
バルブ自体に問題がなければ、インターロックの有無を確認してください。動作させるにはインターロックを解除する必要があります!
Reply #192019-04-08
問題の原因がまだ特定できていません。現在、頻繁に閉じるようになりました。配線も交換し、電磁弁も交換しました。気圧も安定しているのですが、それでも勝手に閉じてしまいます。閉じた後には「フィードバック喪失」と表示されますが、手動で開けることは可能です。一体どのような理由が考えられるでしょうか?分析していただければ幸いです。よろしくお願いします
Reply #202019-04-08
気体開弁、計器用空気圧力は正常

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.