Thread Content
差圧トランスミッターで液面を測定する際、凝縮タンクに隔離液がなく、バルブから直接水を流し込んだり、凝縮タンクの蓋を開けて注水したりする場合、どのような点に注意すべきでしょうか
なぜ隔離液がないの?水も隔離液だよ! 最低液面位置では、正圧室の圧力はh最小×ρ、負圧室の圧力はh×ρ水となり、この時の差圧はh最小×ρ-h×ρ水=-(h×ρ水)となる。最高液面位置では、正圧室の圧力はh最大×ρ、負圧室の圧力はh最大×ρ水となり、この時の差圧はh最大×(ρ-ρ水)となる。任意の液面位置では、正圧室の圧力はh×ρ、負圧室の圧力はh×ρ水となり、この時の差圧はh×(ρ-ρ水)となる。 媒体の密度と水の密度の関係次第です。
ありがとう!私の理解力が限られているのですが、これはこの図の意味とほぼ同じでしょうか?送りますので、ご覧ください
ありがとうございます。私の理解力には限界がありますが、この図の意味とほぼ同じでしょうか?
まず、これは現場の計器の操作に関する問題です。まず、お使いの装置には2つの凝縮タンクがあるはずです。正圧式H用が1つ、負圧式L用が1つあります。凝縮タンクに水を入れる際には、まず凝縮タンクの前にあるバルブを閉めてから、ご自身で描いたバルブも開けてください。その後、差圧式液面計の三方バルブを閉めてから水を入れ始め、中の気体をすべて排出させてから液体だけが入るようにしてください。上記の凝縮タンクのボルトにはテフロンテープを巻いて密閉して下さい。
特に気にする必要はない。凝縮タンクと装置を繋ぐ根元のバルブを閉めれば、他はどうでもいい……ゼロ点調整時には、水を多めに入れてから根元のバルブを開き、余分な水をタンクに戻せばいいだけだ……上の人が言っていた、正圧側・負圧側両方に凝縮タンクを設置するなどというのは全くのでたらめだ。負圧側には設置可能だが、正圧側ではそれよりも放熱フィンを付けた方が実用的だ。 安全面だけを考慮すればよく、またゼロ点の校正を行う際には、操作手順に注意する必要があります。簡単に操作手順を説明しますので、安全にご注意ください…… 1.圧力変送器用の5バルブグループ(または3バルブグループ)のバルブを閉じますが、負圧側から変送器へ繋がるバルブグループのバルブ(3バルブグループまたは5バルブグループの側面にあるバルブ)は開けておきます;凝縮タンクの根元バルブを閉じる(タンク本体と凝縮タンクの間のバルブ);圧力変換器の正圧側根元バルブ(圧力変換器とタンクの間のバルブ)を閉じる。2.低圧側凝縮タンク上部の充填用ボルトを開け、水を注入する。液体が凝縮タンクからタンクへ続く導圧管の高さを超えるように、少し多めに注入する。 3.注入用ボルトを締め付け、凝縮タンクの根元バルブを開き、約1分間待って、凝縮タンク側の出口配管から溢れ出た凝縮液がタンク内に流れ込んだ後、根元バルブを閉じる。 4.再び注入用ボルトを開け、正圧側の5バルブユニットの排液バルブ(または3バルブユニットのトランスミッター本体上の排液バルブ)を開き、正圧側のセンサーダイアフラムが直接空気に触れられるようにする。 5.この状態でゼロ点調整を行う。 6.正圧側排汚弁を閉じ、注入用ボルトを締め付け、凝縮タンクの根元弁を開き、正圧側の根元弁を開く。 注意:作業中は連通バルブを開けてはいけません。必ず覚えておいてください!