HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

計器のアース問題

2019-04-01View Original

Thread Content

皆さん、液面計や圧力変換器、熱抵抗などはすべて防爆型ですが、開けて内部の配線を確認すると接地用のネジがあります。これにも配線が必要でしょうか?ケースの外側にも接地用の位置がありますが、石油化学の規格を見ると36V未満なら接地は不要だと書かれています。では、なぜ計器の中には必ずあるのでしょうか?安全性の観点から、内部をアースしなくてもよいでしょうか?よろしくお願いします!
Reply #22019-04-01
この投稿は、2019年7月22日18時43分に275340019によって最終的に編集されました。爆発の危険がある環境では、計器のケースを接続する必要があります
Reply #32019-04-01
作業場所には接続しましたが、シールド線も接続する必要がありますか?感覚機能が少し重複しているような気がします。計器の初心者ですので、よろしくお願いします。ありがとうございます!
Reply #42019-04-01
シールド接地とは、ワーク接地の一種です。
Reply #52019-04-01
表内およびケース上のアースは、ほとんどの場合不要です。 1、シールド線は制御室の一点で接地する; 2、ケースは必ずアースしなければならない。しかし、重ね合わせ装置を用いて接地することができる。つまり、金属製の機器に取り付けるか、取り付けブラケットの接続装置を接地すればよく、通常は特別な配線は必要ありません。   注意:この時、ケースと導線のシールド層の間は絶縁されていなければならない。 3、計器が非導電性の機器に取り付けられている場合のみ、ケースには専用の接地線が必要となる。一般的には、装置のアース線に接続する方法が用いられ、接続導線のシールドを利用した接地はできるだけ避けられる; 4、計器回路、信号線、制御線は、原則としてアースしない。しかし、非常に強い干渉がある場合は、干渉源の近くでアースすることを検討できる。例えば、高周波加熱炉に取り付けられているトランスミッターが正常に動作しない場合は、内部のアース線を炉体に接続してみることを検討してください。
Reply #62019-04-04
防爆型の場合は、内部接地と外部接地が必要で、2つの異なる回路が必要です!
Reply #72019-04-04
大神さんがすでに非常に詳しく回答してくださっていますので、私からも簡単に説明します。極めて燃えやすく爆発しやすい環境でない限り、24V以下の計器のケースや内部のアースは不要です; 防爆エリアでは、220Vの計器は接地する必要があります。ケースの接地ボルトと内部の接地ボルトはつながっており、どちらか一方で接地すればよいです(接地しなくても問題ありません。というのも、配管と接続されており、配管自体が接地されているからです); また、可燃性や爆発性の高い場所では、24V計器のケース用接地ボルトを接地させることができ、装置に接続するか、別途接地するかのどちらでも構いません(24V計器のケース接地と内部接地は必ずしもつながっているわけではありません)。内部接地は接続する必要はありません。 いかなる場合でも、計器側で計器のシールド線を接地することは推奨されません。計器の接続箱やDCSキャビネットで計器ケーブルのシールド層を接地することを検討してください。計器ケーブルは片端を接地し、シールド層に電位差が生じてリターン回路が発生し、信号伝送に影響が出るのを防ぎます。
Reply #82019-04-08
片端を接地すればよいです。制御室側に接続しました
Reply #92019-04-09
余計なことをするな、問題を起こすな、ケーブルのシールド層を弱電計器のケースに接続するな。重要なことは、三言だけ言う。 従わない者は、電気によって焼き殺され、肉の乾燥スナックみたいになることを願う…… :P
Reply #102019-04-10
可燃有毒ガス検知器のケースは、防爆エリアでは接地が必要か?()内にシールド線あり()
Reply #112019-07-22
https://mp.wei*n.qq.com/s/uXgbpZQ3aepH3lGYw2WUSw 詳細はこの記事のまとめをご覧ください
Reply #122019-07-23
計器のケースを作る工場と、計器自体を作る工場は、別の工場です。 N社の計測器メーカーのデザイナーが選択でき、N×M種類の計測器のケースとして使用できる外殻。 ケース内部のその「アースネジ」は、ケースメーカーが予め用意したものです! このアースネジの下には、はんだ線があるのか、また計測器の回路板とコンデンサなどを介して接続されているのかどうか。計測器を購入して使う人は、一般的には分解して確認することはありません。 このアースネジは、アースするかどうかは、計器の取扱説明書に書かれている通りにすれば正解です。 計器の取扱説明書に記載がなければ、計器を使用する人はアースを接続しないでください。 当然のように適当に接続してしまうと、うまく接続できず、干渉が生じて計測機器の数値が不安定になったり、文字が表示されなくなったり、最悪の場合は回路基板が焼損したりすることもあります。 :lol。
Reply #132019-07-23
接する暇なんてない、仕事が足りないとまで思っている。
Reply #142019-07-28
計器は合計で2本の線だけです!プラス極が1つ、マイナス極が1つ。そちらにはアース用の配線もあるのでしょうか?
Reply #152019-07-28
接地は作業地と保護地の2種類に分かれ、現在の規格では保護地を安全地、作業地を論理地と呼んでいる。 すべての計器のケースのアースは安全地と呼ばれ、これが以前の保護地です。計器のケースは接地されるべきで、接地可能な場合はできるだけ接地することが望ましい。その利点は以下の通りです:1)現場のケースを接地することで、特に雷雨の多い地域において、一部のサージを防ぐことができる。 2)現場のケースを接地することで、干渉を防ぐのに一定の効果がある。 3)特に、理由もなく問題が発生することがある一方で、頻繁には起きない場合、現場のケース接地が効果を発揮することがあります。 ケースをアースすることには利点しかなく、デメリットはありません!
Reply #162019-07-28
接続しない。配線箱の分岐ケーブルとメインケーブルはシールドで接続し、メインケーブルはキャビネット内に導入され、キャビネット内で一括して接地する。
Reply #172020-04-02
あなたの返信は相変わらず個性的ですね

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.