和利時の主制御装置の交換?

2019-04-02View Original

Thread Content

二重化構成で、スレーブ機BのCNETランプが常時点灯しています。資料によるとスレーブ機の場合は点滅すると書かれていますが、交換する際はそのまま抜き取ればよいのでしょうか(個別に電源を切るのは面倒そうで、すべてバックプレーンから供給されているようです) 2. まず予備のデータ保持スイッチBATTERYをOFFにして挿入し、各ランプが正常に点灯したらONにしますか?
3. メインコントローラーのRESETボタンを押すと、スレーブはホストになったり、ホストはスレーブになったりしますか?
皆様、ご教示いただけますでしょうか。手順はこの通りでしょうか?
Reply #22019-04-02
リセットした後、中のプログラムはなくなってしまうよね
Reply #32019-04-02
よくわからない、または故障が解消された後のリセットランプの状態を示すためのもの?
Reply #42019-04-02
基本的にはそうで、私は一度交換したことがあります。ハネウェルに相談できます
Reply #52019-04-07
直接に抜けばいいだけです。自動で切り替わりますし、ソフトウェア内でも切り替え可能です。エンジニア用のアカウントに直接ログインすればいいのです。私が使っているM6の場合、詳しく理解する必要はなく、真似をして設定すれば問題ありません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.