調節弁の正逆作用に関する標準的な回答を求めています。できれば、どちらがオープンでどちらがクローズになるかを指摘してくださる方がいれば幸いです
Reply #22019-04-02
調整弁の構造は、アクチュエータとバルブ本体の二部分に分かれます。 調節弁は信号の作用により、調節弁を流れる流量が変化する。したがって、調節弁を一つの全体として見た場合、信号が増加して流量が増加するか、または信号が減少して流量が減少する場合を正作用といい、信号が増加して流量が減少するか、または信号が減少して流量が増加する場合を逆作用という。 ここで言う信号は明らかに空気信号なので、正作用の場合はエアオープンバルブ(A.O)となります。つまり、空気信号が増加するとバルブの開度も増加します;反作用はエアクローズバルブ(A.C)であり、つまりエア信号が増加するとバルブの開度が減少する; 工学上では別の表現もよく用いられ、すなわち制御バルブが空気信号を失った際にバルブが閉じる(FC)、つまり故障時にバルブが閉じることであり、これは空気開放バルブ(A.O)と同等です;制御弁がエア信号を失った際にバルブが開く(FO)、すなわち故障時に開く仕様であり、これはエアクローズバルブ(A.C)と同等である。
Reply #32019-04-02
調節器には正負の作用があり、制御変数が増加すると出力も増加する場合を正作用という。ポジショナーには正作用と反作用があり、信号が増加するとポジショナーの出力空気圧が増加するのが正作用です。調整弁にも正の作用があり、気圧が増大すると調整弁のプッシュロッドが下降するのが正作用です。
Reply #42019-07-28
まず、調節弁の正逆作用を確定する必要があります!あるバルブは反作用する。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.