同じ AI カードからの 3 つの Siemens PLC 制御キャビネットのローカル信号に障害が発生し、同時にアラームが発生した理由は何ですか?

2019-04-02View Original

Thread Content

このプロジェクトには 3 つのブースターがあり、それぞれに PLC 制御キャビネットが装備されています。しかし、動作中、3 つの PLC キャビネット内の同じ AI カードの信号が時折警報を発し、ブースターが同時にトリップすることがありました。;確認したところ、同じ AI カード内に合計 7 つの AI 信号がありました。このうち、第 1 チャンネルのモーター電流のみが外部から供給されます。電流信号は、電気周波数変換キャビネット内の送信機から来ます。他の信号はすべて、内部で PLC によって電力供給される送信信号です。カード全体の信号障害アラームは、この電流信号の突然変異によって引き起こされていると考えられます。しかし、なぜ 3 つの PLC キャビネット内の同じカードの同じ信号で障害が発生し、同時にアラームが発生するのでしょうか?分析にご協力ください。ありがとう!!!
Reply #22019-04-02
電気信号にはアイソレータが必要です。AIカードのモデルは331-7KF02ですか?接地は図に従って行ってください
Reply #32019-04-03
2 つの AI カード上のすべてのチャネルを安全バリアで隔離します。 AI カードの障害の原因となったチャネルを特定することは困難です。
Reply #42019-04-03
周波数コンバータからの電流信号には外部から電力を供給する必要はありません。
Reply #52019-04-03
周波数変換器によって提供される「汚れた」電源は電力網を汚染するため、3 つの PLC は同時に数千のエラーを報告します。周波数変換器が提供するクソ電源を機器の電源に使用しないでください...
Reply #62019-04-04
私も同様の問題に遭遇したことがあります。他のモジュールの信号を確認することをお勧めします。前回遭遇した問題は、AO モジュールの誘導電圧により、別の AI カードのデータ損失が発生するということでした。
Reply #72019-04-04
この投稿は hfrs によって最終編集されました: 2019-4-4 14:20 電源は必要ありません。
Reply #82019-05-10
インバータ側には電圧があるため、PLC側から電源を供給する必要はありません。一般的にはアイソレータが使われます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.