計量信号がDCSに入力された後、現場の計量表示と一致しないのはなぜですか?
Reply #22019-04-04
4-20mA信号ですか?現場の計量値を測定範囲に応じて4~20mAの具体的な電流値に換算し、デジタルマルチメーターで測定する。数値が正しければ、制御室に戻って問題点を確認する。つまり、DCSカードで使用されているチャンネルの許容誤差を超えていないか、またはDCSの設定における測定範囲と現場の計量範囲が一致していないかどうかを調べるのだ
Reply #32019-04-04
2階に同意します。多くのプロジェクトで、DCS上の測定範囲が現場の測定範囲と一致しないケースが増えており、まずは電流を換算して確認しましょう。
Reply #42019-04-04
量程を合わせて、再度対応する電流値を測定してみてください
Reply #52019-04-04
差がかなりある場合は、確実に何か問題があります。差がごくわずかで、数キログラム程度なら、配線による損失だと思われます。校正を行えば、一部の計測器でも同じ値を示すようになるはずです
Reply #62019-04-05
トレド製のものですか?おそらく出力チャンネルに問題がある可能性があります。DCSにつながっているケーブルを外して、マルチメーターで端子の電流を測定してみてください。通常は2つのチャンネルがありますから、問題があれば別の出力チャンネルに切り替えてみてください
Reply #72021-07-14
アナログ変換後には本来少しずれが生じるものですが、出力ゲインを調整できる計器もあります。4mAに対応するアナログ値がいくつで、20mAに対応するアナログ値がいくつかということを微調整でき、変換後の精度をより高めることが可能です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.