HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

多変数送信機

2019-04-04View Original

Thread Content

マルチバリアブルトランスミッタは、瞬時流量、圧力、温度の 3 つの 4 ~ 20mA 信号を同時に出力できますか?
Reply #22019-04-04
マルチパラメータトランスミッタについて話しているのかどうかはわかりません。その場合、これは複数の変数を出力できませんが、計算された流量を補正するために温度およびその他のパラメーターがトランスミッターに入力されます。
Reply #32019-04-04
マルチバリアブル伝送器はバス通信時に読み込む温度や圧力などの補正パラメータを参照していますか? 一般に、機器には圧力信号を測定する単一の測定機能があります。センサーには、内部に温度検知ユニットが組み込まれている場合があり、ダイヤフラム内の温度データを読み取り、圧力伝導シリコーン オイルの体積補正を実行できます。 ただし、このようなパラメータを制御に参加させるために使用することは推奨されず、プロセスの基準値として使用できます。
Reply #42019-04-04
元の投稿者は流量、温度、圧力について話しているので、流量計であるはずです。通常、AO 出力ポイントのペアは 1 つだけです。多変数出力であればhartなどの通信で実現できるはずです。
Reply #52019-04-05
Rosemount にはそれを実現するものがあります。機器自体は、圧力を測定し、流量と温度点を同時に計算する機能を備えています。ただし、機器自体には出力が 1 つしかありません。複数のチャンネルが必要な場合は、マルチチャンネル信号配信ツールを追加する必要があります
Reply #62019-04-08
マルチバリアブルは、温度、圧力、流量の計測センサーを一体化し、補正演算を行うことで現場の流量表示を実現する発信器です。電流は4~20mAの瞬時流量しか出力できません。温度、圧力、瞬時、累積などのデータをアップロードするには、通常、RS485 通信を介して実装されます。
Reply #72019-04-13
Rosemount 3095 メーターで十分ですが、キャビネットに復調器を接続する必要があります。信号は 2 本のケーブルを通じて復調器に返送されます。デコード後、信号は 3 つの独立した温度、圧力、流量に分割されます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.