孔板式差圧流量計があり、EJA製のトランスミッターを使用しています。測定範囲は0~100Kpaで、これまでは問題なく使えていましたが、今回使用し始めるとすぐに測定範囲を超えてAL30と表示されます。原因は何でしょうか?
Reply #22019-04-07
できるだけ詳しく記述してください。情報量が多いほど、判断しやすくなる。
Reply #32019-04-07
圧力導管を使って圧力を測定し、凝縮タンクはなく、蒸気圧は1.0Mpa。時計の停止後はゼロに戻るが、使用を開始するとすぐにAL30 -2.5%と表示される
Reply #42019-04-07
圧力導管を使って圧力を測定し、凝縮タンクはなく、蒸気圧は1.0Mpa。時計の停止後はゼロに戻るが、使用を開始するとすぐにAL30 -2.5%と表示される
Reply #52019-04-08
蒸気の測定に凝縮タンクは不要?EJAトランスミッターの膜室は壊れない?
Reply #62019-04-08
規格の要求により、蒸気を測定する際には必ず凝縮タンクを設置しなければならない。次に、計器を起動すると過剰な値が出る原因は、一つに負圧側の詰まり、二つに測定範囲の設定ミス、三つに計器の運用初期における高温によるセンサーの損傷です。まずゼロリセット後のゼロ点電流を測定し、その後BT200で原因を調べてみましょう。孔板の計算書を見つけて、与えられている計算条件と計算結果を確認してください。間違っている場合は、データを再送して計算する必要があります
Reply #72019-04-08
設計上の理由なのか、施工上の理由なのか?蒸気はコンデンサーを設置しなくてもいいのか。小さな工房ですか?はは

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.