この投稿は、2019年4月8日11時52分にlouhooによって最終的に編集されました。化学工場内の計器のアースに関する要件は、以下の2つの規格に基づいています。「石油化学工業用計器のアース設計規範」(SH/T 3081-2003):「2.1.2 36V未満の電圧で動作する現場用計器は、保護用のアースを設ける必要はない。ただし、36V以上の電圧で動作する機器と接触する可能性がある場合は除く。」” 『計装システムのアース設計規格』(HG/T 20513-2014):「3.1.3 36V未満で動作する現場用計器、トランスミッタ、現地スイッチなどは、特別な理由がない限り、保護アースを施す必要はない。」” もともと、これら2つの規格を確認すれば問題ありません。ほとんどの計器の電圧は36V未満なので、アースを取る必要はありません。しかし!重要な点ですが、あるベテランの専門家がこう言っています。「これらの業界規格だけを見つめていないで、国の規格に定められた要求も確認しなさい」と。その専門家が挙げた規格は以下の通りです:『石油・ガス田およびパイプライン工事における計装制御システムの設計規範』(GB/T 50892-2013)。タンクエリアやプラントエリアの大部分は爆発危険環境に該当するため、この規範に従えばほぼすべての計器に保護接地が必要となります。専門家によると、油田の地上工事でさえこのような要求があるのだから、化学工場のような場所は言うまでもなく、36V未満かどうかに関わらず保護接地を行うことを勧めている。 専門家の言うことはとても理にかなっていると思いますが、設計院はこの規格は化学工業界向けのものでなく、従う必要はないと言っています。設計院のような返答は適当すぎると思いますが、皆さんはどう思いますか?電圧のみを考慮しているのでしょうか、それとも爆発危険環境と電圧の両方を考慮しているのでしょうか?
この投稿は最後に275340019によって2019年8月6日19時54分に編集されました。規範を見る際は、まず適用範囲、総則、条文解釈を確認する必要があります。無理に当てはめないで。 https://mp.wei*n.qq.com/s/uXgbpZQ3aepH3lGYw2WUSw をご覧ください
専門家は年を取るほど愚かになり、知識は陳腐化し、認識も古くなり、実力は衰えていく……。機器の外装を接地することが、本当に保護接地なのだろうか? ケースのアースは何を守るのでしょうか?ケースのアースと測定素子、そして増幅回路との間には、どのような因果関係があるのでしょうか? 電子機器の設計をしたことはありませんか?電子機器の動作回路について理解していますか?ケースのアース接続については、理屈を説明できなければいけません。適当なことを言ってもダメです。 でたらめだ、河南の人々が少林寺に行って、ズボンを脱いでやつを殺してしまうぞ。 :lol
ちくしょう、お前の嫣然というのはまるで少林の禿げ頭の老人みたいだな。感心するよ!すごい!
油田で働いているのですが、こちらの石油・ガス施設の自動制御計器や各種トランスミッターの金属製ケースは確かにアースされています。以前は行われておらず、一昨年になってようやく実施されました。後で検査に来た人の方が面白かった…清水設備もアースを取っていた…
この投稿は最後に1111111によって2019年4月9日10時31分に編集されました。
1、少林のハゲ頭、怒鳴るのが得意かな?考えつくすべての計器をリストアップして並べてみて。それらの計器がプロセス装置とどのように接続されているかを考えてみて。
2、プロセス装置がプラスチック製でない限り、計器のケースは装置に接続されると自動的に接地されるんだよね? 3、もし計器のケースにまた接地を繋げたら、それは完全な無茶だよ! お前が二重の仕掛けを使えば、地絡電流が計器のケースの中を乱れて流れるかもしれない。それは、年寄りのバカがズボンを脱いで、ベテラン専門家のお尻を叩くようなものだ、わかるか! :lol
四川石化のすべての計器は接地が義務付けられており、現場はまるでクモの巣だ:lol
あら、一言で核心を突いて、師匠は本当に優れているわ
石油化学工業の規格においても、ケーブルトレイや金属製の保護管には保護接地を施すことが求められています。これは、爆発の危険がある場所で静電気が蓄積し、可燃性ガスの着火源となるのを防ぐためです。一方、計器の外殻については、石油化学工業の規格2.1.3を参照してください。既に接地されている金属製の計器盤、キャビネット、枠などと良好な電気的接続が取れている場合は、接地を行う必要はありません。 36Vで保護接地を行うかどうかは、非爆発性危険地域において、電気的な高電圧機器の漏電が人に危害を及ぼすことを恐れるためです。 爆発危険地域について。。。私は、36Vという人間にとっての安全な電圧だけでなく、可燃性・爆発性ガスの漏れなどの状況も考慮されていると思います。。このアースは、36Vの電圧だけで判断してはいけない
現場の専門家は、質問をするためだけに質問をしており、何事も厳格に扱っている。石油やガスで接地が見られれば、場合を問わず石化施設でも即座に接地を要求するのだ。計器のアースを修正するのは、修正が簡単で企業にほとんどコストがかからず、些細な不具合を直せば済むからだ。本当に複雑な連動制御設定に問題がないかを調べさせようとすると、また設計院に丸投げされてしまう
接地はどうやら全て行う必要があるようだ。給水システムの配管とその上の計器はすべてバイパス接続が行われている。
学んでみよう!上記はいずれも強制基準ではなく、推奨基準です。実際に行うかどうかは、状況に応じて個人の判断次第です!
合格するには、現地の専門家の意見に従うしかなく、反論しても無駄で早死にだ
この投稿は最後に、雲目によって2019年4月11日21時48分に編集されました。数十年前に、誰が専門家だと言えたでしょうか。少なくとも、実際の知識と技能を持ち、同業者から認められている人がいました。また、深く鋭い見解を持ち、同業者に広く認められている人もいました。さらに、研究に励み、その成果を著書として残し、多くの人がそれを目にすることができる人もいました。 今では語彙が乱用され、地位はあっても学識のない専門家が至る所にいる
一定のものはない。特別な状況がたくさんあります。しかし、ほとんどの場合はアースを接続しておく方が良い。例えば、水素ガスパイプラインでは静電気の蓄積を防ぐために、必ずアースする必要があります。そして電解槽の計器は、接続すると電解槽全体が接地してしまい、大きな危険を招くため、絶対に接地してはいけません。 本を真っ直ぐ見ているだけではうまくいきません。やる前に少し考えてみて。
接地は確かに良くなるだろうが、難しいのは規格通りに接地することだ。上司が「全部接地しろ」と一言言えば、はは、計器は全部接地されてしまう。計器に接地端子があればまだマシだが、計器周辺の接地点はほとんどなく、結局は適当に済ませられ、様々な無秩序な接続が行われる。はは、接地端子がない計器も改善を求められるのだ:lol:lol:lol:lol:lol:lol