電気2路UPSから計装制御システムのキャビネットまで、電気側で接続するか、計装側で接続するか??

2019-04-11View Original

Thread Content

電気2路UPSから計装制御システムのキャビネットまで、電気側で接続するか、計装側で接続するか??関連する標準規格はありますか
Reply #22019-04-11
この投稿は、智GEによって2019年4月11日20時31分に最終編集されました。1、電気設備から計測器へ供給されるUPSの電圧は220VACですが、位相が一致しないため、直接並列接続することは許可されていません; 2、電気的に2台のUPSを同相で調整できる場合でも、1台が故障してももう1台も故障(短絡など)しないように、2台のUPSのバスバーを直列に接続することは推奨されない。中国石油化学企業ではこのような事故が発生したことがある; 3、計器制御システムは第一級負荷であり、現在の設計では二重UPSが単列で運用されている; 4、計器の電源冗長性:24VDCで、2つの24VDC電源モジュールとダイオードにより冗長電源供給を実現;重要な220VACには冗長構成が必要であり、電気的快速切替装置を使用できる。電源技術管理規定:第3章第16条(2)運転方式:単機運転方式を採用する。その他の規定は参考までに。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.